安装电热水器后,是否需要更换空气开关?

家里配电是由一个63A的漏电保护器加3个25A的空气开关分支组成。现在安装了一个8000w的电热水器,由其中一个25A分支供电,电热水器进线新加了一个63A的漏电保护器,25A的空气开关需要更换吗?如果要换,换多大的?电热水器是3线(火、零、地),家里电路只有火、零线,这个地线要如何接呢?

大功率设备回路中尽可能少用开关,这个25A的开关没有用,电热水器的63A开关可接在25A开关的前端,即直接从总开关输出端接出,别只考虑开关,还要看看配线是否能承受。
电热水器必须有接地线,即热式电热水器尤为重要,别过分依赖漏保,毕竟是一个电子产品,你也很难做到它的定期试验的要求。追问

那地线该如何接呢?住在3楼,自己埋设地线也不行啊。

追答

我国的住宅建筑不设地线是一个大问题,如果是新建住宅应该有地线吧?如果确实没有那么为了全体住户的安全可以通过业委会、物业提议加装地线,不只是为了电热水器,为了用电安全,实在不行就自己埋设。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-13
2000w用电器工作电流9安培,工作三四个小时后空开响,怀疑由于工作电流大引起空开过热,可以这样,工作三四个小时后,关掉热水器,拉掉空开,用手背触摸一下空开(注意不要触电),温度高于体温就有问题了。空开不要大于16安培,一定要带漏电,不要轻易换大空开,还要考虑线径是否够。建议不要使用这么长时间,这样供电线路早晚要出问题。