防水毯的施工方法

如题所述

防水毯防渗工程的施工程序如下:  施工准备→基面处理素土夯实→防水毯铺设→防水毯锚固→砂壤土回填。 

1、基层处理  

(1)表面应基本干燥,不能有明显的水渍和坑洼,且不得有凸出2cm以上的石块、土块,去除树根、砾石、施工碎片、垃圾等可能损坏防水毯的异物。  

(2)铺设膨润土防水毯前必须将底部整平夯实,压实度达到0.93以上,防水毯铺设场地不能有车辙、脚印等不规则痕迹。  

(3)按照程序,防水毯铺设前需报请监理工程师验证地基条件是否符合要求,验收成功后方可进行防水毯的铺设工作。  

(4)基层和直墙驳岸接触部分用水泥砂浆做成φ50mm的圆弧形或50×50mm的钝角。   

2、 膨润土防水毯铺设  

(1)铺设前的准备工作:做下料分析,画出膨润土防水毯铺设顺序和裁剪图。

(2)检查膨润土防水毯的外观质量,记录已发现的损伤和创伤、孔洞等缺陷,以便在铺设时进行修补。  

(3)防水毯的施工应在无雨天气下进行。施工时如遇雨,应用塑料薄膜进行遮盖,防止膨润土防水毯水化。   

(4)在基础达到要求后,防水毯的铺设应沿水流方向顺水搭接,按土工布(黑面)朝下,无纺布(白面)朝上,先坡岸(护岸)后底层的顺序进行,即上游的膨润土防水毯搭接在下游的膨润土防水毯上。 

3、防水毯的锚固 

(1)河道坡比不陡于1:3的主槽边坡锚固采用锚固沟法,锚固沟(30cm×30cm),将防水毯边缘翻入并回填锚固,不得有尖角。 

( 2)防水毯铺设采用顶部固定,其末端应当放置在斜坡顶部的锚固沟内,锚固沟需超出坡顶距离1m以上。 

( 3)把防水毯埋入沟内,其必须延续到沟底部,再覆土回填,压实度达到0.9以上。

4、防水毯的搭接   

(1)地面搭接:地面铺设宜平行搭接,水流上游的防水毯压在下游的防水毯上面,布面不可张拉过皱。  

(2)斜面搭接:防水毯的铺设和搭接宜与斜坡倾斜方向平行,河岸斜坡上的防水毯只能纵向搭接,不能横向搭接。   

(3)搭接是将两块防水毯的边缘重叠放置,搭接长度≥30cm,搭接处均匀撒上0.4kg---0.6kg/m的膨润土粉,搭接铺设好后,将搭接处掀开,再均匀撒在防水毯末端15cm宽的带状区域内,确保防水粉用量,且铺撒均匀,不被破坏。    

5、保护层的施工  保护层的施工是保证防水毯防水效果的非常关键的环节,必须符合下列要求: (1)铺设施工完的防水毯,必须于当日(保证不被水淋湿)完成保护层的施工。 ( 2)保护层过程中,注意不要损坏防水毯,如有损坏,应及时进行修补。 

6、 覆土回填  

铺设施工完的防水毯,必须于当日完成回填施工。所有回填土最好用过筛后的土,粒径小于5mm,不允许有尖锐的石子杂物,土中不得含有10mm以上的石子等杂物。回填土厚度30cm,进行夯实,压实度不小于0.9。在夯实、压实过程中,应注意不要损坏部分,如有损坏、应按要求进行修补。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-05-17

(1)施工前先将墙面处理干净,如有大于20cm的裂缝,缺口或蜂窝、麻面等,须用水泥砂浆修平,大于20cm的凸出物应剔除。
(2)建议采用由下往上的顺序铺贴外墙面防水垫。防水垫可用2mm长钢钉固定,也可用射钉枪固定,钉距为30cm;防水垫应以品字形分布,尽量避免有十字形叠口出现,重叠部分应大于10 cm。
除了在防水垫搭接部位和边缘部位需要用钉固定以外,整幅防水垫中间也需视其平整度加钉固定,务实防水垫紧凑安装在墙面上,钉孔的处理用膨润土胶泥,抹于钉盖及垫片处,
(3)外墙最下面的防水垫要和底板预留的防水垫相接、固定,以达到形成一个完整的防水体系。接近地坪时在防水垫的收口部位用铁制贴条压住,并用钢钉固定,然后涂浆状膨润土封口。
(4)穿墙管道和预留洞采用膨胀止水条辅之以浆状膨润土密封。
(5)防水垫在墙面施工搭接时,可采取以下两种方法施工:
①将膨润土胶泥涂抹于搭接缝处。
②用膨润土防水板裁成10cm宽的条状,夹在搭接缝的中间,然后用钉固定。
(6)防水垫铺贴时,应使编织布一侧朝向墙体,使无纺布面向外,即朝向回填土一侧。
(7) 墙体的施工缝也须用膨润土胶泥填于其中。
(8)墙面施工的阴、阳角处应作成“八”字形部位加膨润土防水棒,防水棒可用钉子及细铁丝等固定。铺贴防水垫时,把防水棒包在其内,特别是底板与墙体的阳角处。
(9)防水垫施工搭接时,应按照高处的防水垫在外侧,低处的防水垫在内侧(紧贴在墙面上),以防水回填土时有异物进入搭接缝。
(10)回填土施工:
①为避免回填及夯实施工时对防水垫造成损坏,可考虑加防护板。防护板可用任何材质,只要能起到保护作用即可。
②回填土应分级回填夯实,其密实度应可能短的时间内进行回填;
③防水垫施工及检验完成后,应在尽可能短的时间内进行回填;
④回填时应清除掉其中的石块、木块、混凝土块或其它有尖角的杂质。
(11)防水垫外墙面施工的检验:其检验内容除底板检验的项目以外,需对下列项目进行检验:
①穿墙管部位的施工是否符合要求;
②固定钉的间距是否符合要求;
③防水垫是否牢固;
④回填土是否达到要求的密实度。 GCL的铺设:
因铺设场工程均为施工场面积大,作业时间较大,因此必须制定合理的施工方案,防水垫的施工须分若干工作面进行,并需与HDPE膜的施工进行协调。
①填埋场工程适用于宽幅、大卷的防水垫,铺设时宜采用机械施工。②分块分区域进行防水垫的铺设。
③坡度较大的斜面可用塑料锚固钉加以固定。
④铺设时应使防水垫的无纺布面朝下(即朝向垫层一侧),编织布
面朝上(即朝准备铺土工膜的一侧)
⑤所有已铺设完的防水垫,必须在当天完成其上层HDPE膜的施工,以确保不会因雨雪天气或太阳爆晒而使防水垫失去防水作用,因此要求事先制定好合理的施工方案。
⑥若填埋场的设计仅用单层防水垫(GCL)作为防渗层时,在防水垫铺设完成后,应于当日完成回填土的施工并压实。
① 建议防水垫的搭接宽度≥30cm。 1、性能比较(与传统膜料防渗相比)
(1)膨润土属于无机材料对水质无污染,且耐久性好,寿命长。
(2)膨润土复合防水垫(GCL)施工简便,无需焊接或粘接,只需搭接,可靠性强。
(3)抗冻融性好,无需采取保温措施。
(4)具有自愈性,施工过程及使用过程中均不怕刺破。
(5)可减少基层的压实粘土层厚度,从而缩短工期、降低造价。
2、施工方法
(1)基层处理土质的基层要求必须平整并夯实,其上不得有草根及粒度≥20mm的碎石等杂质。
3、防水垫的裁切及铺设
本公司所产防水垫规格为幅宽≤6米,长度≤60米。裁切时可根据施工尺寸裁切,可横向铺设,也可纵向铺设。防水垫铺设时其所有接缝(横向或纵向)处只需搭接,并在接缝处按0.4kg/m2的数量撒上膨润土干粉(膨润土胶泥)即可。接缝宽度≥25cm,一旦防水垫出现破损、发现有孔洞等缺陷或损伤时,应及时用膨润土干粉(膨润土胶泥)或用破损部位尺寸放大15cm以上的GCL及膨润土干粉(膨润土胶泥)进行局部覆盖修补即可,边缘部位按搭接的要求处理,当坡度较大时,可用专用铆固钉固定以避免防水垫产生滑动。
4、保护层的施工
当使用预制混凝土砌块作保护层时,可在铺设完成的防水垫上均匀铺铺撒约3-5cm厚的细砂或素土(细砂或素土中不能含有粒度大于2cm的石子或其它杂物)。然后进行混凝土砌块保护层的施工,也可直接在防水垫上用水泥砂浆砌筑混凝土砌块,其施工方法及要求同膜料防渗时保护层的施工要求。 膨润土防水毯一般不宜在负温度下进行施工。在负温度下,屋面保温层、找平层不易干燥,其中的多余水分如遭冻结,体积将膨胀,容易导致卷材防水层开裂;待气温上升解冻时,水分蒸发,又容易造成卷材防水层起鼓。另外,由于冬季温度低,散热快,不易保证膨润土防水毯胶结材料的使用温度。防水卷材在负温度下容易脆断,铺贴也比较困难,很难保证防水层的质量。
当有必要在冬季铺贴膨润土防水毯屋面防水层时,找平层宜采用现浇的膨润土防水毯砂浆,或用已经干燥的钢筋混凝土预制板,板缝之间用膨润土防水毯砂浆嵌填。
施工时,应采取防寒措施,确保膨润土防水毯胶结材料的使用温度,否则很难达到规范要求粘贴膨润土防水毯的每层热膨润土防水毯胶结材料的厚度不大于1.5mm的规定。负温度下屋面防水层,最好采取先铺贴一层防水卷材层,确保该工程的屋面不渗漏,等气温转暖,经检查整修后,再按原设计要求铺贴好膨润土防水毯层和保护层
膨润土防水毯(GCL)的成品保护
a、膨润土防水毯(GCL)铺设完毕后应及时铺设土工膜,以避免承受风雨的侵蚀;
b、膨润土防水毯(GCL)铺设完毕后如不能及时铺设土工膜则应该用彩条布或薄膜覆盖,以避免承受风雨的侵蚀;
c、膨润土防水毯(GCL)铺设完毕后应避免车辆碾压和其他异物损坏;
d、施工完毕后的膨润土防水毯上不得有泥块、污物、杂物等可能损坏防渗层的异物存在;
膨润土防水毯基面处理
(1)潮湿度要求
膨润土颗粒的吸水性很强,因此在生产、仓储和运输过程中要求保持干燥,但在施工过程中,只要求基层表面无明水流即可,一般的潮湿基面不会导致膨润土毯提前膨胀,如基面流水无法处理时,要求进行临时引排。
(2)平整度要求
在对基面进行处理时,要求基面的平整度(凹坑的最大深度与最小直径的比值)不大于1/6,且要求平缓过渡,不得出现直角等部位。但对于凹凸起伏比较规则的桩结构,其表面的平整度要求满足转弯半径不小于40 cm即可,此时要对底板和侧墙连接部位进行重点处理,保证底板和侧墙处膨润土毯能够平滑过渡。
除要求膨润土毯密贴在基层表面且不出现大的皱褶外,还要处理好基层表面的毛糙部位。因为在喷射混凝土基面直接铺设膨润土毯时,毯体与基层的接触面间往往存在很多微小的悬空部位,无法完全密贴,这样在膨润土膨胀时,会先填补这些微小孔洞,造成膨润土颗粒的损失,而一旦地下水位反复变化时,会将膨润土颗粒带走,影响膨润土毯的永久防水效果。零 捌 七。陆,伍 伍 柒,叁,陆 捌,陆 。东方悦 北京地铁五号线的侧墙围护桩表面喷射混凝土后,立即用钢抹子进行压光处理,基本消除了表面的粗糙部位,为膨润土毯的铺设创造了良好的施工条件。

第2个回答  2018-11-24

  防水毯是一种新型的合成复合材料,这种复合材料是可以防水的,可以在家里面使用,也可以用来制作防水卷材。防水毯具有非常良好的防渗水性,主要是用于防水的,可以铺在容易漏水的地方,可以用于土木工程防水层建造。防水毯采用的材料主要是土工布,可以起到一个加固过滤的作用,还可以分离和防护。下面我们来了解一下防水毯的施工方法。



   防水毯施工方法

  1、施工前先将墙面处理干净,如有大于20cm的裂缝,缺口或蜂窝、麻面等,须用水泥砂浆修平,大于20cm的凸出物应剔除。

  2、建议采用由下往上的顺序铺贴外墙面防水垫。防水垫可用2mm长钢钉固定,也可用射钉枪固定,钉距为30cm;防水垫应以品字形分布,尽量避免有十字形叠口出现,重叠部分应大于10cm。

  除了在防水垫搭接部位和边缘部位需要用钉固定以外,整幅防水垫中间也需视其平整度加钉固定,务实防水垫紧凑安装在墙面上,钉孔的处理用膨润土胶泥,抹于钉盖及垫片处。




  3、外墙最下面的防水垫要和底板预留的防水垫相接、固定,以达到形成一个完整的防水体系。接近地坪时在防水垫的收口部位用铁制贴条压住,并用钢钉固定,然后涂浆状膨润土封口。

  4、穿墙管道和预留洞采用膨胀止水条辅之以浆状膨润土密封。

  5、防水垫在墙面施工搭接时,可采取以下两种方法施工:

  ①将膨润土胶泥涂抹于搭接缝处。

  ②用膨润土防水板裁成10cm宽的条状,夹在搭接缝的中间,然后用钉固定。




  6、防水垫铺贴时,应使编织布一侧朝向墙体,使无纺布面向外,即朝向回填土一侧。

  7、墙体的施工缝也须用膨润土胶泥填于其中。

  8、墙面施工的阴、阳角处应作成“八”字形部位加膨润土防水棒,防水棒可用钉子及细铁丝等固定。铺贴防水垫时,把防水棒包在其内,特别是底板与墙体的阳角处。

  9、防水垫施工搭接时,应按照高处的防水垫在外侧,低处的防水垫在内侧紧贴在墙面上、,以防水回填土时有异物进入搭接缝。

  10、回填土施工:

  ①为避免回填及夯实施工时对防水垫造成损坏,可考虑加防护板。防护板可用任何材质,只要能起到保护作用即可。

  ②回填土应分级回填夯实,其密实度应可能短的时间内进行回填;

  ③防水垫施工及检验完成后,应在尽可能短的时间内进行回填;

  ④回填时应清除掉其中的石块、木块、混凝土块或其它有尖角的杂质。




  以上就是关于防水毯的施工方法介绍,防水毯是很容易施工的。而且比较容易修复的,即便是在施工结束之后出现破损,也可以通过简单的方法进行修补,可以让防水毯恢复如初。防水毯的防水性能是非常好的,而且性价比非常高,是目前市场上应用比较广泛的防水卷材。防水毯的宽幅也是比较大的,而且价格相对来说比较廉价,可以提高施工效率,降低成本。

本回答被网友采纳

在线算报价免费

房子装修一平方多少钱?

    在线客服官方服务
      官方网站装修报价免费设计
第3个回答  2017-09-23
膨润土防水毯施工有规范标准么?
膨润土防水毯的铺设对于工程质量非常重要,现在让我们来了解下施工准则。
1.1 地基处理:

1.1.1地基土须为有80%的颗粒通过0.25㎜的筛子的沙粒,且地基必须坚固、平整,无突然的高度变化,空鼓、裂缝、结冰积水及植物、尖石、木棍、施工碎石等其它有可能损坏膨润土垫的异物。

1.1.2地基须用滚轮压实机压实,以除去车印,脚印和地面凹凸,大于12㎜的地面凸起也要铲碎或压实,如果施工时遇到冻土,须解冻土,并达到上述标准.

1.1.3地基表面必须严格遵照工程规范要求施工,地基处理状况必须得到设计师的认可.

1.2卸载:

1.2.1通常情况膨润土垫是通过平板长车运输的,卸载时将空心管穿入膨润土垫,再用一个管塞将空心管固定(卸载后可将管塞取下),将提升链或带固定在空心管的两端,再通过工字梁吊在起重设备上,提升时应将膨润垫垂直提起,以免因重力分布均匀而倾斜.

1.2.2采用装箱运输时,从集装箱卸载膨润土垫时,最好采用装有钢管的叉车,将钢管插入膨润土垫的轴心(尽可能的插入到末端).拖出集装箱后再将膨润土垫提起.

2.铺设方法

2.1膨润土垫应当以原始的包装状态运输到施工现场.打开包装时注意不要损坏膨润土垫,如果膨润土垫是由两种不同的土工布针刺而成,要特别注意铺设方向(即哪一面向上).如无特殊的规定,通常是将印有产品名称的一面向上.

2.2采用推土机向后行驶,将吊在推土机前端的膨润土垫铺开,如果推土机在地基土上留下了车印,要在铺设工作继续前恢复原状.

2.3如果空间大,可采用将膨润土垫在坡顶由吊车吊起,由人工沿斜坡方向向下拉展的铺设方式,禁止,膨润土垫由坡顶向下自由滚落。

2.4为减少铺设过程中,膨润土垫与地基的拖拉、摩擦造成的损坏,可在地面上加放一层临时的土工织物。

2.5膨润土垫的铺设应与斜坡倾斜方向平行,如果坡度大于4:1时,在距坡顶或坡底1m内不能有横向搭接的情况。

2.6膨润土垫平铺在地面上,不能有弯曲或褶皱,尤其是膨润垫边缘暴露在外的地方。

2.7膨润土垫不能在有积水或下雨时施工,当天铺设的膨润土垫上必须覆盖回填土、土工膜或临时防水油布,禁止无遮盖过夜。(如果发生了水化现象,应向工程师、监理咨询解决方案,或撤出水化部分)

3. 锚固:

3.1如果施工要求膨润土垫末端放入坡顶的锚固沟内锚固,锚固沟的前端应为圆形,不能有任何尖角,锚固沟内的松软土层要夯实或移除。

3.2也可采用将膨润土垫向坡顶水平方向延伸一段的方式锚固膨润土垫,延伸长度据工程情况设定。

3.3膨润土垫放置在锚固沟后,须采用回填方式来固定,锚固沟的形状和尺寸以及正确回填步骤依据工程图纸和工程规范要求。

3.4膨润土垫必须完全延伸到锚固沟的底部,但不必延伸到锚固沟的后墙。

4. 搭接:

4.1 GCL与GCL的连接:

4.1.1条带法:将GCL在长度和宽度方向重叠搭接,搭接宽度25㎝,(其中主体部分10㎝,边缘部分15㎝)接缝无褶皱、无杂土和其它材料,在离边25㎝处,用人工或机械铺宽10㎝,高1㎝的条状膨润土粉未搭接在两层GCL中间,膨润土粉的最小用量0.4㎏/m。

4.1.2 搭接时膨润土垫完全覆盖在地面上没有空隙,以防止地基土

进入搭接区。

4.2膏体法:

4.2.1一 般在较平整的接缝处用“条带法”直接铺封,在斜坡和特殊点用膨润土膏。(膨润土膏:在膨润土粉末中加水,重量比1:3,连续均匀拌和,直到获得平滑柔软的膏体)。

4.3 GCL与管道和结构物的连接:

4.3.1应用“条带法”或“膏体法”仔细密封,与结构物相连时,对水平面上的GCL末端应精细施工,保证密封。

4.3.2立面和坡面上铺设GCL时,为避免其滑动,可用锚钉加垫片将其固定,除了在膨润土垫重叠部分和边缘部位用钢钉固定外,整幅膨润土垫中间也需视平整度加钉,务求膨润土垫稳固服帖地安装在墙面和地面,必要时用膨润土膏抹浆贴合在墙体上,钉孔部位可视需要作出处理。

5. 破损修补:

5.1如果膨润土垫在施工过程中撕裂或刺穿等,可从一卷新的膨润土垫上切割一块“补丁”盖在破损的地方,进行修补丁的四边距离与破损处周边重合不小于30㎝,铺的“补丁”前应在破损周围撒一些颗粒状膨润土或膨润土浆,也可使用一些粘合剂以防止“补丁”粘住.

6. 回填:

6.1填土颗粒的大小,均匀程度及化学兼容性要得工程师认可,如回填土中的钙质含量过高(如石灰石、白云等),请咨询技术人员。

6.2回填土的颗粒大小以小于25㎜为佳.

6.3应使用压力最小的机械设备放置回填土。在回填过程中,应始终保证膨润土垫与机械设备间有最少30㎝的土层,在交通密集地区回填土的厚度应不小于60㎝.

6.4回填过程中注意防止回填土进入两层搭接的膨润垫中间。在斜坡上施工时,应当从下至上的防止回填土,以减少作用在膨润土垫上的压力.

6.5 最终的回填土层厚度根据不同的情况有所不同,但不应小于30㎝,以保证提供一定程度的压力承载.

7. 膨润土防水毯的铺设及搭接质量检测

7.1以直观检查为主,检查铺设及搭接宽度是否符合设计要求;

7.2质量检验应随施工进展进行.
第4个回答  2016-05-19
一节 总 则
1.1本规范适用于防渗工程所用的膨润土防水毯(GCL)的选购、施工、验收。
1.2为了保证和充分利用膨润土防水毯(GCL)的防渗及保护作用,所有进行膨润土防水毯(GCL)铺设、安装的工作人员必须从事过膨润土防水毯(GCL)的施工培训和了解相关防渗材料的性能及操作。
1.3在甲方、设计单位、监理、监督之下,配合各施工方完成铺膨润土防水毯(GCL)施工。 1.5施工所用各种材料应符合设计要求。并应在施工过程中进行检验。
1.6在防渗施工中,凡是须交叉进行施工时,除应符合本规定外,对本规定未做规定的事项,尚应按现行的其他有关工程施工操作规范执行。交叉施工不得互相影响。
1.7防渗工程施工操作中必须严格遵守有关安全的专门规定,必须确保人身安全和工程质量。
第二节 选 购
2.1原则:
1、为了保证产品的质量,应选用同一生产厂商的产品为原则。
2、施工所用的膨润土防水毯的性能指标要符合合同要求,并有国家认可的检测机构的检测报告。 2.2材料的特性;
1、膨润土防水毯(GCL)的材质必须符合工程的防渗要求,能有效地防止地下水及土壤的污染,并具有抗污水的能力。
2、应具有优秀的化学稳定性和物理稳定性。 3、应具有优秀的耐热、耐寒性和耐久性。
4、应具有在铺设中连接部位完全靠搭接就能保证防水效果的性能。
2.3材质及特点:
1、膨润土防水毯(GCL)必须以天然钠基膨润土为主要成分,利用非织布与织布以针刺法固定,使其具有吸水快、膨润土水化快的特性,使用的纤维具有很高的抗拉强度、撕裂强度、延伸率及剥离强度。
2、必须是粉末状或颗粒状天然钠基膨润土填充到织布和非织布之间。 3、不能含有任何降低防渗效果的杂质。
4、利用针刺法连接两面的纤维,防止膨润土的移动和流失,使膨润土防水毯(GCL)具有高强度的抗剪效果及良好的防水性能的结构。 5、膨润土防水毯(GCL)的物理性能 (1)天然钠基膨润土含量在4.5㎏/㎡以上。 (2)透水系数:a×10-9cm/s以下(a=1~9). (3)尺寸: 30 m×6m×5.5㎜以上。 (4)附属产品:膨润土颗粒或粉末。 2.5外观:
1、打开包装铺成平面观察时连接部位没有缺陷。 2、边缘及中间没有皱纹、折叠和大的起伏。 3、没有撕裂、断裂和孔洞。 4、色泽均匀没有其他痕迹。 2.6标识:
每卷(捆)包装上要标有产品名称、尺寸(长×宽×厚)、批号、生产日期、厂名、地址、联系。 2.7检查验收:
按合同规定检查验收膨润土防水毯(GCL)的尺寸、外观等物理特性,运到施工现场后还要进行最后的验收。
第三节 运输和贮存
3.1凡质量证明文件中所标明的检测结果不符合其规定的技术标准时,不得运出仓库使用。 3.2产品以卷为包装单位,采用聚丙烯编织袋进行包装,且应有完整明显的产品标志。 33膨润土防水毯(GCL)和辅助材料一般采用汽车运输。
3.4吊装膨润土复合防水毯(GCL)时,宜采用吊车内挂钢套管吊装,禁止野蛮。膨润土复合防水毯(GCL)在运输过程中应避免日晒、玷污、重压、强烈碰撞和刮伤,并保持包装完好无损。 3.5膨润土防水毯(GCL)在运输过程中应避免日晒、雨淋、玷污、重压、强烈碰撞和刮伤,并保持包装完好无损。
3.6膨润土防水毯(GCL)应存放在通风、干燥、阴凉、清洁的库房内,一般建议离地20cm,防止受潮,绝对避免雨淋、远离热源和化学药品,贮存期限从生产之日起不超过一年。
3.7在施工现场贮存时,要用胶布或防水布盖上并用绳子固定,防止被风吹走、雨水渗入。场所周围设置围栏,配备灭火设施。
3.8材料施工前要重叠放置在平且干燥的场地上,存放膨润土防水毯(GCL)的下面不得有刺破和撕裂膨润土防水毯(GCL)的垫块和杂物且不得使材料受到不必要的外压。
第四节 气候要求
4.1风力在4级以下。
4.2在有风天气,风力影响膨润土防水毯(GCL)施工时,待铺的膨润土防水毯(GCL)应用砂袋压牢。
4.3避免在雨雪天气情况下施工。
第五节 基面要求
5.1基面可以是各种类型,如墙面、坡面、乱石等。 5.2基面应干燥,不得有积水,若有积水要进行排水作业。
5.3基面要清洁、平整,彻底清除直径25mm以上的石头、树根及其他突出物。 5.4底层、阳角修圆半径应不小于30cm。
5.5基面要用滚压机等重装备夯实到85%以上并且均匀,密度不到可能造成基础沉降而影响长久效果。
5.6基础面上如有凹洞,需用膨润土胶泥或级配料修补填平。 5.7按设计开挖猫沟。
第六节 铺设前的准备
6.1膨润土防水毯(GCL)的施工要求按照设计图纸和规范要求进行施工。
6.2铺设前要根据设计图纸和规范制定施工方案。具体内容应包括:工程名称、地点、技术质量保证措施、施工安全保证措施、施工工期保证措施、机械设备及人员的安排等。 6.3人员技术交底和进行安全教育。
6.4清理好施工现场,施工现场内不得有杂物、流水和积水。
第七节 铺设
7.1铺设工艺流程
7.2铺设膨润土防水毯(GCL)前应有前期工程相应的合格验收证明文件。
7.3膨润土防水毯(GCL)裁切之前,应该准确丈量其相关尺寸,然后按实际地形裁切,并逐片编号,相关资料应记录在专用表格上。铺设的膨润土防水毯(GCL)
须干燥整洁,表面不允许有损害膨润土防水毯(GCL)的油渍、喷溅的化学物或化学斑点。 7.4膨润土防水毯(GCL)不能在雨天和地面有积水时施工。 7.5为了增强摩擦力,防水垫的纤维面向着基面铺设。
7.6铺设膨润土防水毯(GCL)时应力求接缝最少,在保证质量前提下尽量节约原材料。 1、底面铺设时应平行搭接,不可平行对接,布面不可张拉过紧或褶皱,应适量放松并紧贴地面;
2、GCL铺设时当遇贯通部位时,应在贯通物周边500mm内双层铺设GCL防水垫,在GCL与贯通物体的接触部位,上下两层GCL形成喇叭口,与贯通物体的接触线距离至少大于50mm,GCL斜口长100mm左右,二垫中间的缝隙用膨润土粉填实(也可用膨润土胶泥填实),上层小块的防水垫与下层整幅的防水垫接合处应用胶带粘结并再作固定处理;
3、在铺设中,如遇防水垫发生破损,应用大于破损缺口周围300mm的防水垫覆盖在上面后再作固定处理;
4、在铺设时,如遇下雨,应用塑料薄膜材料或遮雨材料迅速覆盖,当雨水较大时,膨润土膨胀超过300%时,应重新铺设;
5、铺设时,严禁有明火或烟头置于防水垫任何一面上。 第八节 固定
8.1铺设时,由上而下铺,搭接方向因地制宜,顺坡铺设,且接缝须与坡面线平行,不可与坡面线相交。
8.2在拐角处畸形地段,应使接缝长度尽量减短。在坡脚或应力集中的地方,水平接缝距离须大于1.5米,除特殊要求外,在坡度大于1:6的斜坡上距坡顶或应力集中区域1.5米范围内,不应有水平夹角小45℃的接缝。
8.3在铺设膨润土防水毯(GCL)时,不要让石头等有可能破坏膨润土防水毯(GCL),或有可能给接下来的连接带来困难的物质进入膨润土防水毯(GCL)或其下面。
8.4在坡面上,对膨润土防水毯(GCL)的一端须进行锚固后将卷材顺坡面放下以保证膨润土防水毯(GCL)保持拉紧状态。所有膨润土防水毯(GCL)都须用沙袋压住,沙袋将在铺设期间使用并保留到铺设上面一层材料。
8.5膨润土防水毯(GCL)铺完后,应及时进行永久性锚固。
8.6施工中需足够的临时压载物(如沙袋)以防止铺设的膨润土防水毯(GCL)
被大风吹起,所使用的压裁物须采用不会对膨润土防水毯(GCL)产生损坏的物品,并保留到铺设上面一层材料。
8.7在铺设膨润土防水毯(GCL)的同时,安装单位须采取一切必要措施以防止对下面一层材料造成破坏。
8.8安装结束后,对所有膨润土防水毯(GCL)表面进行目测把所有损坏的地方作上标记并进行修补,确定铺设表面没有可以造成损坏的外来物质,如石块等。 第九节 连 接
9.1膨润土防水毯(GCL)的连接根据地形及使用功能可分为自然重叠搭接、锚杆固定搭接。 9.2膨润土防水毯(GCL)连接在雨雪天气不能进行,连接前需确认所用全部膨润土垫(GCL)处于干燥状态。
9.3在基础底面上连接时,两片膨润土防水毯(GCL)的重叠宽度为15cm-20㎝。 9.4在边坡上,两片膨润土防水毯(GCL)的重叠宽度约为不小于30cm。
9.5膨润土防水毯(GCL)的搭接部位要用膨润土颗粒或膨润土胶泥进行加强,宽度为200㎜,用量:膨润土粉为0.6kg/m、膨润土胶泥均匀涂抹5mm厚。
9.6接缝处不得有油污、杂物等,如有杂物时搭接检查时必须清理干净。
9.7连接的接缝要求平整、美观,0.6kg/m的膨润土粉或均匀涂抹5mm厚的膨润土胶泥摊撒均匀无漏撒和间断现象。
9.8每一幅膨润土防水毯(GCL)都须在铺设当天进行连接。
9.9在坡面上,如果损坏部分的长度超过卷材长度的10%,应将该卷膨润土防水毯(GCL)移走并用另一卷进行替换。
9.10在基底上,如果膨润土防水毯(GCL)的撕裂长度超过卷材宽度的10%,应将损坏的部分切除并用同样的材料进行修补。
9.11应将膨润土防水毯(GCL)材质之间的任何有可能刺穿膨润土防水毯(GCL)物体清除掉,作上标记并进行修补,并保持铺设表面无损坏膨润土防水毯(GCL)的杂物。
9.12铺设膨润土防水毯(GCL)后,为防止膨润土防水毯(GCL)的早期水化要及时覆盖300㎜以上的粘土或细沙。不能及时覆盖的要用塑料薄膜或PVC等将其覆盖进行保护。
9.13铺设膨润土防水垫(GCL)后,在其上进行下道工序施工时要特别注意防水层的保护。
9.14在进行下道工序之前要检查防水层是否受损,受损部分应用膨润土密封剂进行修补,必要时间距@90㎜用长钉固定。撕裂部位要用同质膨润土防水毯(GCL)进行补贴,所有部位搭接宽度要大于300㎜。
9.15膨润土防水毯(GCL)在斜坡上出现横向接缝时必须以一定的间距@90㎜用长钉固定,以防止膨润土防水毯(GCL)下滑。
9.16膨润土防水毯(GCL)在地基承载力达不到要求时也应以一定的间距@90㎜用长钉固定,以防止因地基下沉引起其他防水材料的位移或因施工下道工序的施工设备碾压引起膨润土防水毯(GCL)搭接部位的分离。
9.17膨润土防水毯(GCL)上面不能停放施工设备、卡车等。只有铺设300㎜粘土覆盖物后方可在其上进行施工作业。
9.18施工后因大雨等原因膨润土防水垫(GCL)含水量70%以上时要向监理部门报告,采取重新施工等适当的补救措施。 第十节 检测和修补
10.1施工记录人员应在焊接时及时记录焊接时间等相关资料。
10.2检测为目检,主要是对铺设的外观、接缝,膨润土防水毯(GCL)上的杂物等进行细致的检查,所有施工人员对这一工作都应惯彻于全部施工过程中。 10.3对于在目检中所发现的缺陷,应及时修补。 10.4对于修补后的接缝应及时再次检测,直至合格。 第十一节 竣工验收
11.1工程验收由业主召开,集设计、质检、监理等相关单位与施工方一起在现场进行验收,详细情况由专人记录,验收完毕交各方存档。
11.2竣工验收:按设计图纸及规范标准进行验收。
11.3工程验收时,还应向验收人员详细介绍施工过程、自检质量等情况,并接受他们的质询。 11.4验收的内容有:
1、检查基面的清洁、平整、压实情况。
2、检查铺设的膨润土防水毯(GCL)有无早期水化,防水层有无损坏,损坏部位有无补偿处理。 3、抽检搭接部位的搭接宽度。搭接30cm以上。 4、锚固部位的锚固情况。
5、检查搭接部位膨润土颗粒(或粉状)补强宽度30 cm以上,膨润土用量 0.45kg/㎡以上。
6、检查贯通部位补强情况。膨润土密封剂或颗粒填满、填实缝隙。 7、检查撕裂部位补救情况。所有补救部位均搭接30cm以上。 8、检查各项技术、施工资料
相似回答