防水毯防渗工程的施工程序如下: 施工准备→基面处理素土夯实→防水毯铺设→防水毯锚固→砂壤土回填。
1、基层处理
(1)表面应基本干燥,不能有明显的水渍和坑洼,且不得有凸出2cm以上的石块、土块,去除树根、砾石、施工碎片、垃圾等可能损坏防水毯的异物。
(2)铺设膨润土防水毯前必须将底部整平夯实,压实度达到0.93以上,防水毯铺设场地不能有车辙、脚印等不规则痕迹。
(3)按照程序,防水毯铺设前需报请监理工程师验证地基条件是否符合要求,验收成功后方可进行防水毯的铺设工作。
(4)基层和直墙驳岸接触部分用水泥砂浆做成φ50mm的圆弧形或50×50mm的钝角。
2、 膨润土防水毯铺设
(1)铺设前的准备工作:做下料分析,画出膨润土防水毯铺设顺序和裁剪图。
(2)检查膨润土防水毯的外观质量,记录已发现的损伤和创伤、孔洞等缺陷,以便在铺设时进行修补。
(3)防水毯的施工应在无雨天气下进行。施工时如遇雨,应用塑料薄膜进行遮盖,防止膨润土防水毯水化。
(4)在基础达到要求后,防水毯的铺设应沿水流方向顺水搭接,按土工布(黑面)朝下,无纺布(白面)朝上,先坡岸(护岸)后底层的顺序进行,即上游的膨润土防水毯搭接在下游的膨润土防水毯上。
3、防水毯的锚固
(1)河道坡比不陡于1:3的主槽边坡锚固采用锚固沟法,锚固沟(30cm×30cm),将防水毯边缘翻入并回填锚固,不得有尖角。
( 2)防水毯铺设采用顶部固定,其末端应当放置在斜坡顶部的锚固沟内,锚固沟需超出坡顶距离1m以上。
( 3)把防水毯埋入沟内,其必须延续到沟底部,再覆土回填,压实度达到0.9以上。
4、防水毯的搭接
(1)地面搭接:地面铺设宜平行搭接,水流上游的防水毯压在下游的防水毯上面,布面不可张拉过皱。
(2)斜面搭接:防水毯的铺设和搭接宜与斜坡倾斜方向平行,河岸斜坡上的防水毯只能纵向搭接,不能横向搭接。
(3)搭接是将两块防水毯的边缘重叠放置,搭接长度≥30cm,搭接处均匀撒上0.4kg---0.6kg/m的膨润土粉,搭接铺设好后,将搭接处掀开,再均匀撒在防水毯末端15cm宽的带状区域内,确保防水粉用量,且铺撒均匀,不被破坏。
5、保护层的施工 保护层的施工是保证防水毯防水效果的非常关键的环节,必须符合下列要求: (1)铺设施工完的防水毯,必须于当日(保证不被水淋湿)完成保护层的施工。 ( 2)保护层过程中,注意不要损坏防水毯,如有损坏,应及时进行修补。
6、 覆土回填
铺设施工完的防水毯,必须于当日完成回填施工。所有回填土最好用过筛后的土,粒径小于5mm,不允许有尖锐的石子杂物,土中不得含有10mm以上的石子等杂物。回填土厚度30cm,进行夯实,压实度不小于0.9。在夯实、压实过程中,应注意不要损坏部分,如有损坏、应按要求进行修补。
(1)施工前先将墙面处理干净,如有大于20cm的裂缝,缺口或蜂窝、麻面等,须用水泥砂浆修平,大于20cm的凸出物应剔除。
(2)建议采用由下往上的顺序铺贴外墙面防水垫。防水垫可用2mm长钢钉固定,也可用射钉枪固定,钉距为30cm;防水垫应以品字形分布,尽量避免有十字形叠口出现,重叠部分应大于10 cm。
除了在防水垫搭接部位和边缘部位需要用钉固定以外,整幅防水垫中间也需视其平整度加钉固定,务实防水垫紧凑安装在墙面上,钉孔的处理用膨润土胶泥,抹于钉盖及垫片处,
(3)外墙最下面的防水垫要和底板预留的防水垫相接、固定,以达到形成一个完整的防水体系。接近地坪时在防水垫的收口部位用铁制贴条压住,并用钢钉固定,然后涂浆状膨润土封口。
(4)穿墙管道和预留洞采用膨胀止水条辅之以浆状膨润土密封。
(5)防水垫在墙面施工搭接时,可采取以下两种方法施工:
①将膨润土胶泥涂抹于搭接缝处。
②用膨润土防水板裁成10cm宽的条状,夹在搭接缝的中间,然后用钉固定。
(6)防水垫铺贴时,应使编织布一侧朝向墙体,使无纺布面向外,即朝向回填土一侧。
(7) 墙体的施工缝也须用膨润土胶泥填于其中。
(8)墙面施工的阴、阳角处应作成“八”字形部位加膨润土防水棒,防水棒可用钉子及细铁丝等固定。铺贴防水垫时,把防水棒包在其内,特别是底板与墙体的阳角处。
(9)防水垫施工搭接时,应按照高处的防水垫在外侧,低处的防水垫在内侧(紧贴在墙面上),以防水回填土时有异物进入搭接缝。
(10)回填土施工:
①为避免回填及夯实施工时对防水垫造成损坏,可考虑加防护板。防护板可用任何材质,只要能起到保护作用即可。
②回填土应分级回填夯实,其密实度应可能短的时间内进行回填;
③防水垫施工及检验完成后,应在尽可能短的时间内进行回填;
④回填时应清除掉其中的石块、木块、混凝土块或其它有尖角的杂质。
(11)防水垫外墙面施工的检验:其检验内容除底板检验的项目以外,需对下列项目进行检验:
①穿墙管部位的施工是否符合要求;
②固定钉的间距是否符合要求;
③防水垫是否牢固;
④回填土是否达到要求的密实度。 GCL的铺设:
因铺设场工程均为施工场面积大,作业时间较大,因此必须制定合理的施工方案,防水垫的施工须分若干工作面进行,并需与HDPE膜的施工进行协调。
①填埋场工程适用于宽幅、大卷的防水垫,铺设时宜采用机械施工。②分块分区域进行防水垫的铺设。
③坡度较大的斜面可用塑料锚固钉加以固定。
④铺设时应使防水垫的无纺布面朝下(即朝向垫层一侧),编织布
面朝上(即朝准备铺土工膜的一侧)
⑤所有已铺设完的防水垫,必须在当天完成其上层HDPE膜的施工,以确保不会因雨雪天气或太阳爆晒而使防水垫失去防水作用,因此要求事先制定好合理的施工方案。
⑥若填埋场的设计仅用单层防水垫(GCL)作为防渗层时,在防水垫铺设完成后,应于当日完成回填土的施工并压实。
① 建议防水垫的搭接宽度≥30cm。 1、性能比较(与传统膜料防渗相比)
(1)膨润土属于无机材料对水质无污染,且耐久性好,寿命长。
(2)膨润土复合防水垫(GCL)施工简便,无需焊接或粘接,只需搭接,可靠性强。
(3)抗冻融性好,无需采取保温措施。
(4)具有自愈性,施工过程及使用过程中均不怕刺破。
(5)可减少基层的压实粘土层厚度,从而缩短工期、降低造价。
2、施工方法
(1)基层处理土质的基层要求必须平整并夯实,其上不得有草根及粒度≥20mm的碎石等杂质。
3、防水垫的裁切及铺设
本公司所产防水垫规格为幅宽≤6米,长度≤60米。裁切时可根据施工尺寸裁切,可横向铺设,也可纵向铺设。防水垫铺设时其所有接缝(横向或纵向)处只需搭接,并在接缝处按0.4kg/m2的数量撒上膨润土干粉(膨润土胶泥)即可。接缝宽度≥25cm,一旦防水垫出现破损、发现有孔洞等缺陷或损伤时,应及时用膨润土干粉(膨润土胶泥)或用破损部位尺寸放大15cm以上的GCL及膨润土干粉(膨润土胶泥)进行局部覆盖修补即可,边缘部位按搭接的要求处理,当坡度较大时,可用专用铆固钉固定以避免防水垫产生滑动。
4、保护层的施工
当使用预制混凝土砌块作保护层时,可在铺设完成的防水垫上均匀铺铺撒约3-5cm厚的细砂或素土(细砂或素土中不能含有粒度大于2cm的石子或其它杂物)。然后进行混凝土砌块保护层的施工,也可直接在防水垫上用水泥砂浆砌筑混凝土砌块,其施工方法及要求同膜料防渗时保护层的施工要求。 膨润土防水毯一般不宜在负温度下进行施工。在负温度下,屋面保温层、找平层不易干燥,其中的多余水分如遭冻结,体积将膨胀,容易导致卷材防水层开裂;待气温上升解冻时,水分蒸发,又容易造成卷材防水层起鼓。另外,由于冬季温度低,散热快,不易保证膨润土防水毯胶结材料的使用温度。防水卷材在负温度下容易脆断,铺贴也比较困难,很难保证防水层的质量。
当有必要在冬季铺贴膨润土防水毯屋面防水层时,找平层宜采用现浇的膨润土防水毯砂浆,或用已经干燥的钢筋混凝土预制板,板缝之间用膨润土防水毯砂浆嵌填。
施工时,应采取防寒措施,确保膨润土防水毯胶结材料的使用温度,否则很难达到规范要求粘贴膨润土防水毯的每层热膨润土防水毯胶结材料的厚度不大于1.5mm的规定。负温度下屋面防水层,最好采取先铺贴一层防水卷材层,确保该工程的屋面不渗漏,等气温转暖,经检查整修后,再按原设计要求铺贴好膨润土防水毯层和保护层
膨润土防水毯(GCL)的成品保护
a、膨润土防水毯(GCL)铺设完毕后应及时铺设土工膜,以避免承受风雨的侵蚀;
b、膨润土防水毯(GCL)铺设完毕后如不能及时铺设土工膜则应该用彩条布或薄膜覆盖,以避免承受风雨的侵蚀;
c、膨润土防水毯(GCL)铺设完毕后应避免车辆碾压和其他异物损坏;
d、施工完毕后的膨润土防水毯上不得有泥块、污物、杂物等可能损坏防渗层的异物存在;
膨润土防水毯基面处理
(1)潮湿度要求
膨润土颗粒的吸水性很强,因此在生产、仓储和运输过程中要求保持干燥,但在施工过程中,只要求基层表面无明水流即可,一般的潮湿基面不会导致膨润土毯提前膨胀,如基面流水无法处理时,要求进行临时引排。
(2)平整度要求
在对基面进行处理时,要求基面的平整度(凹坑的最大深度与最小直径的比值)不大于1/6,且要求平缓过渡,不得出现直角等部位。但对于凹凸起伏比较规则的桩结构,其表面的平整度要求满足转弯半径不小于40 cm即可,此时要对底板和侧墙连接部位进行重点处理,保证底板和侧墙处膨润土毯能够平滑过渡。
除要求膨润土毯密贴在基层表面且不出现大的皱褶外,还要处理好基层表面的毛糙部位。因为在喷射混凝土基面直接铺设膨润土毯时,毯体与基层的接触面间往往存在很多微小的悬空部位,无法完全密贴,这样在膨润土膨胀时,会先填补这些微小孔洞,造成膨润土颗粒的损失,而一旦地下水位反复变化时,会将膨润土颗粒带走,影响膨润土毯的永久防水效果。零 捌 七。陆,伍 伍 柒,叁,陆 捌,陆 。东方悦 北京地铁五号线的侧墙围护桩表面喷射混凝土后,立即用钢抹子进行压光处理,基本消除了表面的粗糙部位,为膨润土毯的铺设创造了良好的施工条件。
防水毯是一种新型的合成复合材料,这种复合材料是可以防水的,可以在家里面使用,也可以用来制作防水卷材。防水毯具有非常良好的防渗水性,主要是用于防水的,可以铺在容易漏水的地方,可以用于土木工程防水层建造。防水毯采用的材料主要是土工布,可以起到一个加固过滤的作用,还可以分离和防护。下面我们来了解一下防水毯的施工方法。
防水毯施工方法
1、施工前先将墙面处理干净,如有大于20cm的裂缝,缺口或蜂窝、麻面等,须用水泥砂浆修平,大于20cm的凸出物应剔除。
2、建议采用由下往上的顺序铺贴外墙面防水垫。防水垫可用2mm长钢钉固定,也可用射钉枪固定,钉距为30cm;防水垫应以品字形分布,尽量避免有十字形叠口出现,重叠部分应大于10cm。
除了在防水垫搭接部位和边缘部位需要用钉固定以外,整幅防水垫中间也需视其平整度加钉固定,务实防水垫紧凑安装在墙面上,钉孔的处理用膨润土胶泥,抹于钉盖及垫片处。
3、外墙最下面的防水垫要和底板预留的防水垫相接、固定,以达到形成一个完整的防水体系。接近地坪时在防水垫的收口部位用铁制贴条压住,并用钢钉固定,然后涂浆状膨润土封口。
4、穿墙管道和预留洞采用膨胀止水条辅之以浆状膨润土密封。
5、防水垫在墙面施工搭接时,可采取以下两种方法施工:
①将膨润土胶泥涂抹于搭接缝处。
②用膨润土防水板裁成10cm宽的条状,夹在搭接缝的中间,然后用钉固定。
6、防水垫铺贴时,应使编织布一侧朝向墙体,使无纺布面向外,即朝向回填土一侧。
7、墙体的施工缝也须用膨润土胶泥填于其中。
8、墙面施工的阴、阳角处应作成“八”字形部位加膨润土防水棒,防水棒可用钉子及细铁丝等固定。铺贴防水垫时,把防水棒包在其内,特别是底板与墙体的阳角处。
9、防水垫施工搭接时,应按照高处的防水垫在外侧,低处的防水垫在内侧紧贴在墙面上、,以防水回填土时有异物进入搭接缝。
10、回填土施工:
①为避免回填及夯实施工时对防水垫造成损坏,可考虑加防护板。防护板可用任何材质,只要能起到保护作用即可。
②回填土应分级回填夯实,其密实度应可能短的时间内进行回填;
③防水垫施工及检验完成后,应在尽可能短的时间内进行回填;
④回填时应清除掉其中的石块、木块、混凝土块或其它有尖角的杂质。
以上就是关于防水毯的施工方法介绍,防水毯是很容易施工的。而且比较容易修复的,即便是在施工结束之后出现破损,也可以通过简单的方法进行修补,可以让防水毯恢复如初。防水毯的防水性能是非常好的,而且性价比非常高,是目前市场上应用比较广泛的防水卷材。防水毯的宽幅也是比较大的,而且价格相对来说比较廉价,可以提高施工效率,降低成本。
本回答被网友采纳在线算报价免费
房子装修一平方多少钱?