电机功率在800Kw左右需配多大容量的变压器,电机功率在1400KW左右需配多

电机功率在800Kw左右需配多大容量的变压器,电机功率在1400KW左右需配多大容量的变压器

我想您要问的可能是在知道负载也就是二次侧的功率的情况下怎样去选择变压器的容量吧。这个问题楼上的已经回答了,也就是用功率除以功率因素就可以了,一般可以选0.8 电机功率在800Kw左右需配1000KVA.电机功率在1400KW左右需配1750KVA.当然,如果你配有无功补偿的话(一般来说电力公司也要求你配,如果功率因素低于0.9的话是要罚款的)变压器还可以选小一点,像1000KVA的变压器在功率因素达到0.9的时候就可以带900KW的负荷了。