带肯定是没问题,关键还是要看电流,如果变频器的额定输出电流小于电机的额定电流,那么,变频器就可能不会满负荷输出,也就是说,变频器的输出频率一定是小于50Hz的。这个时候,就需要衡量如果变频器的输出频率不能做到50Hz输出,是否能够满足现场的实际需求了,假如能满足现场的实际需求的话,那就没啥问题。否则的话,只能是更换更大功率的变频器了。
一、变频器选型原则
总的原则就是什么性质负载特性配什么特性的变频器。
1、恒转矩生产设备--在调速范围内,负载力矩基本恒定不变。应选具有恒转矩性能的变频器。其过载能力为150%额定电流维持1分钟。
2、平方转矩生产设备--在调速范围内,负荷力矩与转速的平方成正比,即M∝n2,离心式风机,水泵为它的典型代表。具有M∝n2特性的变频器其过载能力较小,110%-120%额定电流过载1分钟,
3、恒功率负荷生产设备-在调速范围内,转速低力矩大;转速高力矩小,典型设备如机床及卷绕机构。
二、变频器选型注意事项
1、选择变频器时应以实际电机电流值作为变频器选择的依据,电机的额定功率只能作为参考。其次,应充分考虑变频器的输出含有高次谐波,会造成电动机的功率因数和效率都会变坏。
2、变频器若要长电缆运行时,变频器应放大一档选择或在变频器的输出端安装输出电抗器。
3、当变频器用于控制并联的几台电机时,一定要考虑变频器到电动机的电缆的长度总和在变频器的容许范围内。
4、对于一些特殊的应用场合,如高环境温度、高开关频率、高海拔高度等,此时会引起变频器的降容,变频器需放大一档选择.
5、选择用于高速电动机的变频器时,应比普通电动机的变频器稍大一些。
6、变频器用于变极电动机时,应充分注意选择变频器的容量,使其最大额定电流在变频器的额定输出电流以下。
7、驱动防爆电动机时,变频器没有防爆构造,应将变频器设置在危险场所之外。
8、使用变频器驱动齿轮减速电动机时,使用范围受到齿轮转动部分润滑方式的制约。不要超过最高转速容许值。