剪力墙的端柱和暗柱图纸标注6@200,是否像框架柱一样加密?

如题所述

梁、柱的箍筋加密,是混凝土框架结构的基本抗震构造措施,而端柱和暗柱是剪力墙结构,剪力墙结构的基本抗震构造措施没有箍筋加密的说法。不需要按GB50011-2010《建筑抗震设计规范》解释给你,只要你照图上标注施工就行了,你见过有剪力墙柱大样表上标注有Φ8@100/200这种标注样子吗?万一有个把新手标注就是错的,是概念、原则的错误!

11G101-1第15页仅仅说标注‘方式’同柱,再看看下面一行及黑体字“设计施工时应注意”等一直看下去。只有设计人把某个端柱当框架柱用时才按框架柱,但必须标注明白。

追问

那11g101-1第61页呢?怎么解释

追答

这里的QZ就是指墙的端柱,而且是与框架梁连接的端柱。LZ是梁上柱,属框架结构不用说应有加密区。
图集不是规范,不可能把规范解释得那么完美,11g101-1第61页也并没有说剪力墙的所有墙柱都有加密区!它也不会说那种违背规范的内容。
不清楚的、有疑问的...都得靠规范条文,甚至是规范的中心思想来解决!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-08-28
对,按照框架柱进行加密。追问

那为什么标注200,为什么不标100/200?

追答

你自己也回答了,只是你不太确定,通过这样的选择,你应该完全明白了。