建筑消防火灾危险等级如何划分

如题所述

1、轻危险级:建筑高度为24m及以下的旅馆、办公楼。仅在走道设置闭式系统的建筑等。

2、中危险级:高层民用建筑:旅馆、办公楼、综合楼、邮政楼、金融电信楼、指挥调度楼、广播电视楼(塔)等。

(1)、公共建筑(含单、多高层):医院、疗养院,图书馆(书库除外)、档案馆、展览馆(厅),影剧院、音乐厅和礼堂(舞台除外)及其他娱乐场所,火车站和飞机场及码头的建筑,总建筑面积小于5000㎡的商场、总建筑面积小于 1000㎡的地下商场等。

(2)、 文化遗产建筑:木结构古建筑、国家文物保护单位等。

(3)、 工业建筑:食品、家用电器、玻璃制品等工厂的备料与生产车间等,冷藏库、钢屋架等建筑构件。

(4)、 民用建筑:书库、舞台(葡萄架除外)、汽车停车场、总建筑面积5000㎡及以上的商场、总建筑面积1000㎡及以上的地下商场等。

(5)、 工业建筑:棉毛麻丝及化纤的纺织、织物及制品、木材木器及胶合板、谷物加工、烟草及制品、饮用酒(啤酒除外)、皮革及制品、造纸及纸制品、制药等工厂的备料与生产车间。

3、严重危险级:印刷厂、酒精制品、可燃液体制品等工厂的备料与车间等。

(1)、 易燃液体喷雾操作区域、固体易燃物品、可燃的气溶胶制品、溶剂、油漆、沥青制品等工厂的备料及生产车间、摄影棚、舞台“葡萄架”下部。

4、仓库危险级:食品、烟酒、木箱、纸箱包装的不燃难燃物品、仓储式商场的货架区等。

(1)、 木材、纸、皮革、谷物及制品、棉毛麻丝化纤及制品、家用电器、电缆、B组塑料与橡胶及其制品、钢塑混合材料制品、各种塑料瓶盒包装的不燃物品及各类物品混杂储存的仓库等。

(2)、 A组塑料与橡胶及其制品,沥青制品等。

扩展资料

一、耐火极限分类

建筑构件的耐火极限,是指按建筑构件的时间-温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔火作用时止的这段时间,用小时表示。具体判定条件如下:

1、失去支持能力

2、完整性被破坏

3、丧失隔火作用

二、燃烧性能分类

构件的燃烧性能分为三类 :

1、不燃烧体:即用不燃烧材料做成的建筑构件,如天然石材。

2、燃烧体:即用可燃或易燃烧的材料做成的建筑构件,如木材等。

3、难燃烧体:即用难燃烧的材料做成的建筑构件,或用燃烧材料做成而用不燃烧材料做保护层的建筑构件,如沥青混凝土构件。

四、确定建筑物耐火等级的目的,主要是使不同用途的建筑物具有与之相适应的耐火性能,从而实现安全与经济的统一。

确定建筑物的耐火等级主要考虑以下几个方面的因素:

1.建筑物的重要性。

2.建筑物的火灾危险性。

3.建筑物的高度。

4.建筑物的火灾荷载。

参考资料:百度百科——火灾危险等级

参考资料:百度百科——建筑耐火等级



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-24
你到百度文库中下载:《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95(2005年版))有详细的建筑消防火灾危险等级划分规定。如
高层民用建筑物分类
高层建筑物根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救的难度等分为两类,见下表:
━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━
名 称 │ 一 类 │ 二 类
━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━
居住建筑 │高级住宅 │10至18层的普通住宅
│19层及19层以上的普通住宅 │
——————┼————————————————┼——————————————
公共建筑 │医院病房楼 │除一类建筑外的百货楼、展览楼
│高级旅馆 │ 综合楼、财贸金融楼、电信楼
│每层建筑面积超过1000m2的商│ 图书馆
│ 业楼、展览楼、综合楼 │建筑高度不超过50m的教学楼和
│每层建筑面积超过800m2的电信│ 普通的旅馆、办公楼、科研楼
│ 楼、财贸金融楼 │省级以下的邮政楼
│中央级、省级广播电视楼 │市、县级广播、电视楼
│省级的邮政楼和防灾指挥调度楼 │地、市级电力调度楼
│大区级和省级的电力调度楼 │地、市级防洪指挥调度楼
│每层建筑面积超过1200m2的商│
│ 住楼 │
│藏书超过100万册的藏书楼 │
│重要的办公楼、档案楼 │
│建筑高度超过50m的教学楼、普 │
│ 通旅馆、办公楼和科研楼等 │
━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━
注:1) 高级旅馆系指建筑标准高、功能复杂、火灾危险性大、并设有空调系统的旅馆;
2) 高级住宅系指建筑标准高、可燃装修多、并设有空调系统的住宅;
3) 重要的办公楼、科研楼、档案楼系指性质重要,建筑标准高、设备、图书、资料贵重、火灾危险性大、损失大、影响大的办公楼、科研楼、档案楼;
4) 综合楼系指由不同用途的楼层组成的建筑物。本回答被网友采纳
第2个回答  2011-01-24
建筑防火分为高层民用建筑和多层民用建筑及工业建筑,高层民建参照《高层民用建筑设计防火规范》多层民建和工业 建筑参照《建筑设计防火规范》,这两个规范可以百度搜到,高层民建分一类和二类,耐火等级分一、二级,多层民建及工业建筑耐火等级分一、二、三、四级,工业建筑火灾危险分类分为甲乙丙丁戊五类
第3个回答  2017-07-04
轻危险级:
建筑高度为24m及以下的旅馆、办公楼。仅在走道设置闭式系统的建筑等。
中危险级:
高层民用建筑:旅馆、办公楼、综合楼、邮政楼、金融电信楼、指挥调度楼、广播电视楼(塔)等。
公共建筑(含单、多高层):医院、疗养院,图书馆(书库除外)、档案馆、展览馆(厅),影剧院、音乐厅和礼堂(舞台除外)及其他娱乐场所,火车站和飞机场及码头的建筑,总建筑面积小于5000㎡的商场、总建筑面积小于 1000㎡的地下商场等。
文化遗产建筑:木结构古建筑、国家文物保护单位等。
工业建筑:食品、家用电器、玻璃制品等工厂的备料与生产车间等,冷藏库、钢屋架等建筑构件。
民用建筑:书库、舞台(葡萄架除外)、汽车停车场、总建筑面积5000㎡及以上的商场、总建筑面积1000㎡及以上的地下商场等。
工业建筑:棉毛麻丝及化纤的纺织、织物及制品、木材木器及胶合板、谷物加工、烟草及制品、饮用酒(啤酒除外)、皮革及制品、造纸及纸制品、制药等工厂的备料与生产车间。
严重危险级:
印刷厂、酒精制品、可燃液体制品等工厂的备料与车间等。
易燃液体喷雾操作区域、固体易燃物品、可燃的气溶胶制品、溶剂、油漆、沥青制品等工厂的备料及生产车间、摄影棚、舞台“葡萄架”下部。
仓库危险级:食品、烟酒、木箱、纸箱包装的不燃难燃物品、仓储式商场的货架区等。
木材、纸、皮革、谷物及制品、棉毛麻丝化纤及制品、家用电器、电缆、B组塑料与橡胶及其制品、钢塑混合材料制品、各种塑料瓶盒包装的不燃物品及各类物品混杂储存的仓库等。
A组塑料与橡胶及其制品,沥青制品等。
第4个回答  2011-01-24
甲乙丙丁
相似回答