混凝土灌注设计桩长24米 孔底标高-20.156 护筒标高9.124 怎么计算它打多深混凝土,留多少不灌.怎么计算

混凝土灌注设计桩长24米 孔底标高-20.156 护筒标高9.124 怎么计算它打多深混凝土,留多少不灌.怎么计算求详细

第1个回答  2011-01-14
9-(-20.156)-24
=9+20.156-24
=29.156-24
=5.156
规范规定一般超灌为50cm
留5.156-0.5=4.656m本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-01-14
规范规定一般超灌为50cm,即留4.78m不灌,超灌不能太少,太少不能保证混凝土强度,太多的话又浪费。
第3个回答  2011-01-14
5.28,是桩顶标高,要看看设计要求,超灌多少,一般是50cm也就是4.78左右.
先算出桩顶标高,再用护筒标高减桩顶标高,就可以了
相似回答