钻孔灌注桩 怎么计算钢筋笼长,砼用量。有效桩长,实际桩长什么区别怎么计算??

试桩时候 终孔23.1米 桩顶标高-2.5 护筒标高-0.4 相对标高0.00相当于绝对标高5.1 钢筋锚固长度70 。求大神指教。

钢筋的直径多少?
试桩笼长=孔深+锚固长度+加上焊接总长度+接头错开的长度
试桩不考虑桩顶标高:钢筋笼直接到地面。
锚固:70。抗压还是抗拔?总不能露出桩头吧!(一般不考虑了)
焊接总长:单面焊接10D, 3节笼就是乘3。
接头错开的长度:钢筋焊接接头连接区段的长度为35d(d为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于500mm。参见混凝土结构设计规范(GB50010-2002)第九章 9.4 钢筋的连接。那就最少加上50CM,具体看钢筋直径。
砼用量:这个一般按照充盈系数1.15算。得看桩直径多少,比如直径800。(0.4*0.4*3.14159*1.15)每米的用量。试桩一般加上2米的超灌方量,为了把浮浆弄干净。保证桩头的质量,要知道桩头5倍直径区域的应力可是很大的。

有效桩长:严格的讲:是对桩顶荷载和桩顶沉降有无贡献的角度来定义的,超过有效桩长部分的桩体并不是不承受轴力而是曾长的桩体在定量的桩顶荷载下,对减小桩顶沉降量的效果来说无贡献,这就是合理设计桩基的桩长问题。是随着作用的桩顶荷载或桩顶沉降变化而变化的,是一个动态值。很多人认为就是:设计桩底标高与设计桩顶标高的差值,其实不是很准确。
实际桩长很多时候也叫施工桩长:有的要计算超灌部分,有的直接用孔深或入土深度代替施工桩长和委托方结算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-08
根据你的描述护筒标高与桩顶标高相差2.1米,而终孔孔深为23.1米,从而确定桩长为21米。又知钢筋锚固长度为0.7米,所以说钢筋笼长为21.7米,不过在实际施工中要考虑搭接部分的钢筋长度。砼用量为:3.14乘以桩半径的平方,然后再乘以桩长(要考虑桩头部分,为了确保桩的质量,一般超灌1米)即:3.14*r*r*(21+1)。另外关于砼方量:要看灌装实际砼面上升情况,可能有扩孔或缩颈现象,从而影响砼方量。有效桩长即:设计桩长,设计桩底标高与设计桩顶标高的差值;实际桩长即:实际桩底标高与设计桩顶标高的差值。
第2个回答  2020-10-05
砼用量:这个一般按照充盈系数1.15算。得看桩直径多少,比如直径800。(0.4*0.4*3.14159*1.15)每米的用量。试桩一般加上2米的超灌方量,为了把浮浆弄干净。
相似回答