为什么灯在关闭开关后,还会闪?(开关接的是火线)

我的房间里有两个灯,都是双控开关控制,接的也都是火线,两个灯共4根控制线走的是同一个线管,关闭开关后,有一个灯大概隔几十秒会闪一下,另外一个不会(是筒灯)。闪的灯里面有2个电子镇流器和2个灯管,在只装1个灯管时,不管装那里都会闪,装2个时就只有一个灯管闪,而且位置是固定的。把灯拆掉,在关闭开关后用万用表量火线和零线,有68伏的交流电(电流没量)。不知什么原因?有什么解决办法?急!谢谢!
两个灯都共用一个两位的双控开关,把两边开关都拆掉,两组灯都有1根控制线直接接火线,另外的1根控制线连接灯的线,还是一样有68伏的交流电。

按你的描述,“在关闭开关后用万用表量火线和零线,有68伏的交流电”,此时应该量不到电压,而量到是68V,说明有轻微漏电情况,你着重按这个思路去检查。
灯能正常开关,且其中只有一个有闪,接线应没有问题。
你把线从开关上拆开,还有闪的话,开关的漏电可以排除。
“两个灯共4根控制线走的是同一个线管”这里面会不会有问题,有没有磨破漏电的情况,量一下接线各处的各绝缘电阻。如果有不是无穷大的,就有问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2007-03-08
1.开关绝缘性不好.更换开关.
2.线接得不好. 重新接线.
3.整流器质量不好. 更换.
第2个回答  2007-03-09
你的开关线有轻微的短路,就是连双控开关的那2根,你换了就好了。祝好!
第3个回答  2007-03-09
把闪的管灯两条电源线换位。
第4个回答  2007-03-08