一、缺氟现象

空调器压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统缺氟,会出现以下现象。

1.气管阀门发干。用手触摸无明显的凉感。原因是缺氟,导致蒸发器内制冷剂的沸点降低,使该阀的制冷剂热度增大,阀门的温度升高。

2.液管阀门结霜。原因是缺氟,导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。

3.打开室内机面板,取下过滤网,可发现蒸发器仅少部分结霜。这是制冷剂不足、制冷面积相应减小的结果。

4.室外机排风无热感。原因是制冷剂不足,导致冷凝压力及温度降低。

5.排水软管排水很少或根本不排水。原因是蒸发器制冷面积减小,结露面积也减小,凝结水量降低。

6.室外机气液阀门有油污。原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,制冷剂从漏点溢出后油污附着在漏点周围。

7.从室外机充氟口测量的压力低于0.45MPa。原因是制冷剂不足,导致蒸发压力下降。

另外,如果液管阀门结霜,说明缺氟严重;只有气管阀门结霜,说明略微缺氟或环境温度过低;两个阀门都结霜,说明系统有二次节流现象。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
你好!
冬季空调缺氟的话,内机不制热、不出风、或者出风太小。最直接的方法就是用压力表检测空调的制热压力,正常制热的情况下,工作压力是1.6~2.1MPa,如果低于这个标准的话,就是缺氟。
希望我的回答能帮到你!本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-12-31
将空调调到制热档,如果不制热或制热量很小,可以判定缺氟。
第3个回答  2011-01-03
你们修过空调吗?能不能说的具体一点啊,。怎么制冷喝着热缠着说啊。无语了
第4个回答  2010-12-31
制暖性能不是很好。