电机采用星三角启动方式,KM1是主接触器,KM2是三角形启动接触器,KM3是星型启动的接触器,KM1的U、V、W三项接电机的U1、V1、W1,KM2的三相线接电机的U2、V2、W2,可是通电后,电机运行正常,可是当计时器计时到了后,电机切换到三角形运行,电机就不转了,电机采用励磁的,不可以反转,所以不知道可不可以反转,请高手指点一下,问题出在哪里?谢了。
星三角启动适用于正常运行时绕组为三角形联接的电动机,启动前使绕组星形联接,定子相电压为额定电压的1/√3倍。
待定子转速接近额定转速,再把把绕组切换成三角形联接,此时每相绕组的电压为额定电压,该方法的启动电流很小,所以启动转矩小,只适用于轻载或空载启动。
在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换)。
由于电机启动电流与电源电压成正比,而此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3,因此其启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。
扩展资料:
星三角启动属降压启动,它是以牺牲功率为代价换取降低启动电流来实现的,所以不能一概而论以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还要看是什么样的负载。
一般在启动时负载轻、运行时负载重的情况下可采用星三角启动,通常鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5-7倍,而电网对电压要求一般是正负10%,为了使电机启动电流不对电网电压形成过大的冲击,可以采用星三角启动。一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。
参考资料来源:百度百科--星-三角启动
我把电机里的短接片去掉了,然后KM1下端U、V、W接电机的U1、V1、W1上,把KM2下端U、V、W接电机的21、V2、W2上了,不知对不对?
追答短接片一定要去掉,否则短路,你的接法的错误是在于把KM2下端接电机的u2、V2、W2的顺序上,这样的话在电机切换到三角形运行时电机线圈不构成电流回路,就是三相线路不通电,电机当然不转。
电机引出线的1和2绝对不可弄错,如果你在一个接触器上的电机引出线既有1也有2,那电机在三角运转后会马上烧坏。
在主线路接完成后再用万用表作通断检查,接触器km1和km2的下端就是接电机线的端头,左和左,中和中,右和右用万用表测量都是不通的,否则肯定错误。现象之一就是你碰到的三角运转时电机不转,现象之二是三角运转时电机缺相。
接线正确的话电机如果反转,只需调换电源端,但不可把两个接触器的并联顺序弄乱。