55问答网
所有问题
光伏并网,并网点在500KVA升压变380V低压侧,请问最大能允许多大容量的光伏电站并网?如何计算?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-05-23
一般是变压器容量的30%。
这个分布式电站介入容量目前我咨询过电网公司,可能是没问到专业人员吧。
北京这边应该是30%
浙江那边回应是60%
具体要问当地的电网公司。
分布式的介入设计是由电网公司设计完成的,业主可以和他们交涉,表达自己的意见。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FIILLcRcF844c8LLIRL.html
其他回答
第1个回答 2018-07-11
如果是公用电压器,装机容量为变压器容量的25%;如果是专变,装机容量为变压器容量的80%
相似回答
...
容量
是200千瓦
,最大
可以安全多少千瓦
光伏并网
发
电站
?
答:
200千瓦。实际上200千瓦的电要并到大电网上去,相应的设备投资不比光伏发电少。通常的做法是建设小于200千瓦
的光伏电站
发电自己用,不够的话通过变压器从电网取电。即并网用电而不是并网发电。
光伏
发电多少面积可以
并网
?
答:
你好,光伏发电不是按面积并网的,是按瓦数的。
一般来说最低是五千瓦才可以并网的
。
太阳能发电系统的接入电压是多少?
答:
由于分布式
光伏电站
的容量是比较小的,一般涉及到的并网电压等级为10KV、380V和220V.。其中300KW-6MW多采用10KV电压等级并网,单个
并网点
不大于100KW多采用
380V并网,容量
为8KW以下,多采用220V并网。专线接入10千伏公共电网技术要求:1、公共连接点应安装易操作、具有明显开断点的开断设备,并具备开断故...
并网
总功率为什么不超过变压器
最大
供电负荷的25
答:
根据《国家电网公司
光伏电站
接入电网技术规定》4.3.1要求:小型光伏电站总容量不宜超过上一级变压器供电区域内最大负荷的25%。这成了分布式
电站并网的
一个硬性规定,也成为
光伏并网
电源的一个缺点。那么为什么有此规定呢?原因主要有以下三个方面:一是从供电稳定性来考虑 即受天气和环境影响大,在天气...
分布式
光伏并网
接入 之 技术疑问?
答:
第1点、10KV、
380V
均可。第2点、380V接入容量受限制。第3点、如果35/10KV变压器是企业用户的
,光伏
10KV接入也算用户侧
并网,
10KV侧消耗掉电能也属于自发自用,如果通过35/10KV变压器逆向送电,才属于余电上网。
大家正在搜
光伏电站升压变压器选型
220kv光伏升压站并网
光伏发电升压变压器
光伏发电升压电路
光伏升压变压器参数
光伏升压站优点
光伏发电能否并网
220kv光伏升压站
光伏升压站原理
相关问题
并网光伏电站受调度限制出力时,都通过哪些方式来控制
光伏并网电站中,升压变压器的选择及接地问题?
光伏电站晚上并网用蓄电池能够支撑吗?
光伏电站并网点的电压只能是0.4KV么
江苏省分布式光伏电站可以并网吗?
个体地面安装100kw光伏电站怎样申请并网手续
光伏并网电站一般接入什么电压等级
光伏电站并网前,后的工作计划。