直流电阻测试仪

专家您好!打搅了,请问当用直流电阻测试仪测量变压器的线圈阻值时,它的电流档位怎么样根据变压器的容量来选择相应电流档位?谢谢

变压器容量越大,线圈直阻越小。测量变压器绕组直流电阻选择电流档位,一般根据量程选择,测试电流越大,测试的电阻的量程越小,反之越大,以我公司RF3210型直流电阻测试仪为例。
1、手动量程选择:电阻测量范围
被测阻值≤2Ω, 测试电流10A
被测阻值≤4Ω, 测试电流5A
被测阻值≤10Ω, 测试电流2A
被测阻值≤20Ω, 测试电流1A
被测阻值≤100Ω,测试电流0.2A
被测阻值≤200Ω,测试电流0.1A
被测阻值≤2kΩ, 测试电流10mA
被测阻值≤4kΩ, 测试电流5mA
自动量程选择:电阻测量范围
被测阻值0-20KΩ 测试电流0A-10A追问

假设被测变压器的容量是630KVA,则电流档位应该是多少呢?谢谢

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-08-01
操作直流电阻测试仪注意的4点问题
1.在测无载调压变压器倒分接前一定要复位,放电结束后,放电提示音结束,且提示信息消失后再切换分接开关。
2..测试结束后,按“复位”键,一定要等放电指示灯熄灭,提示信息消失后再关掉电源,进行拆线。
3..测试过程中请少断电或测试夹钳脱落。
4.接通电源前请先接好地线,测试结束后请最后拆地线。追问

请问这仪器的电流档位怎么选择呢?

第2个回答  2014-08-05
一般是根据电阻量程和电流来选择的。

目前我们的支流电阻都是自动换量程的。

一般的电流在10A的时候测试的变压器容量在20000kva以下的基本满足要求。来自:求助得到的回答
第2个回答  2014-08-05
变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。
为了改变这种因电感造成的测量时间长的状况,为了缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担,本公司开发了直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)。它采用全新电源智能自动化测量技术,具有性能稳定,测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高,数据重复性好等特点。是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。仪器内部采用全数字技术,全部智能自动化测量,配备了大屏幕(240×180)液晶显示器,全中文菜单,每一步骤都有中文提示,测试结果可以打印输出,操作人员不需要专业培训就能熟练使用。从而减少了用户的一项长期工作的时间!
相似回答