机房精密空调的维护包括以下几个方面:
过滤网保养:过滤网一般需要每个月进行一次清洗,每两个月进行一次更换。不建议冲洗后继续使用,因为冲洗过的过滤网容易粘连,使通风、透气不顺畅,影响空气流通。因此如果是一次性的,直接更换,不是一次性的更换过滤棉即可。
室内风机皮带保养:每月定期检查皮带是否有磨损、断裂以及松紧情况。室内风机24小时不停运转,皮带为消耗品,为空调易损件。发现问题及时更换。
室内外风机检查:检查室内外风机是否有噪音、转速慢、抖动等现象,如果发现异常情况请及时更换。
加湿器更换:加湿器一般寿命为一年,定期检查加湿灌是否有堵塞、电极短路、无法加湿的情况。加湿器一般是一次性的,如果加湿器故障,尽量更换新的,不建议清理后继续使用。
室外机的清洗:室外冷凝器一般比较容易张和堵塞,特别是到了春暖花开时,柳絮、杨絮四处飘飞容易粘到冷凝片上,影响冷凝器散热。先用扫把扫掉粘附在冷凝片上的粘附物,然后用高压水枪进行冲洗。
查看各铜管、阀门及各连接点是否松动、有裂纹,因为机房空调24小时不停运转,震动比较到大,容易出现上面情况,导致氟泄露。
控制系统的维护:维护精密空调系统的人员在巡视时第一步就是看空调系统是否在正常运行,首先从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常;然后再看是否存在报警的情况,仔细检查报警记录,并分析报警原因;最后检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常。
冷凝器的巡回检查及维护:检查冷凝器的固定情况,看对冷凝器的固定件是否有松动的迹象,以免对冷媒管线及室外机造成损坏。检查冷媒管线有无破损的情况,检查风扇的运行状况:主要检查风扇的轴承、底座、电机等的工作情况,检查冷凝器的翅片有无破损的状况以及工作时的电流等。
蒸发器、膨胀阀的巡回检查及维护:蒸发器、膨胀阀的维护主要是检查蒸发器盘管是否清洁,是否有结霜的现象出现,以及蒸发器排水托盘排水是否畅通,如蒸发器盘管上有比较严重的结霜现象或在压缩机运转时盘管上的温度较高的话(通常状况下,蒸发器盘管的温度应该比环境温度低10℃左右),就应当检查压缩机的高、低压,如果压力正常的话,就应考虑膨胀阀的开启量是否合适。当然出现这种现象也有可能是其它环境的原因引起的,比如精密空调的制冷量不够、风机故障引起风速过慢等原因造成的。
空气循环系统的巡回检查及维护:对空气循环系统我们主要是考虑空调系统的空气过滤器、风机及到计算机设备的风道等因素。检查空调过滤器是否干净;检查风机的运行状况:主要检查风机各部件的紧固情况及平衡,检查轴承、共振等情况。测量电机运转电流、测量温、湿度值等。
以上就是关于机房精密空调日常维护与管理的内容,希望可以帮助大家更好地了解和维护精密空调设备。