55问答网
所有问题
变压器容量250kva.额定电压是 10KV 0.4KV.求变压器一次侧 二次侧的额定电流
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-03-04
一次侧额定电流I1=S/1.732U=250/1.732/10=14.4A
二次侧额定电流I2=S/1.732U=250/1.732/0.4==361A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FII8R44I8cc4eIGFI4L.html
相似回答
一台单相
变压器
,
额定容量
Sn=
250kva额定电压
Un1/Un2=
10kv
/4
kV
,求一...
答:
dereck_skinner解答
基本正确
。原因:第一问解答正确没问题,第二问你题目中的变压器变比给错了,应该是Un1/Un2=10kv/0.4kV,所以二次额定电流应为625A。陈坚道 的回答没有考虑题目中给出的单相变压器的条件,所以都多除了一个根号3,结果出错。
变压器测算电流怎么计算,1
千伏安变压器电流
是多少?
答:
某单相电力
变压器
的
额定容量为
SN=
250KV.A
,一、二次侧额定线电压分别
为10KV
及
0.4KV
,求一、二次侧额定电流。解:单相变压器的额定容量与
额定电压
和额定电流之间的关系为:SN=U1NI1N或SN=U2NI2N 所以:
一次侧的额定电流
为:I1N=SN/U1N=250×10³/10×10³=25(A)
二次侧的
...
2
500
kv变压器额定电流
有多少安
答:
4kV,变压器额定容量S=2500kVA 变压器一次侧额定电流I1=S/√3U1=2500kVA÷(1.732×10kV)≈144A
变压器二次侧额定电流I2=S/√3U2=2500kVA÷
(1.732×0.4kV)≈3608.6A 答:在所设条件下,变压器一次侧额定电流为144安,二次侧额定电流为3606.6安。
250kvA变压器
高压侧
额定电流
是多少?
答:
以
额定电压
10/
0.4KV
,那么该
变压器的额定电流
比则为:14.43/360.8A
变压器额定电流
怎么计算?
答:
I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,S:变压器的视在功率,单位是
KVA
,V:
变压器额定电压
,单位是KV。如变压器的高压侧
电压为10KV
,低压侧
电压为0.4KV
时,则高压
侧的额定电流
为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷17.32=23.09A,低压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷(0.4...
大家正在搜
100kva变压器额定电流是多少
1000kva变压器额定电流
1250kva变压器额定电流
400kva变压器额定电流
500kva变压器额定电流
变压器容量kva换算电流A
变压器容量换算电流
变压器的容量和功率的关系
变压器额定容量