6台电锅炉,每台60KW,380V,从配电房大概30米远,拉过一条电缆来需多大的?,对照电缆载流量

6台电锅炉,每台60KW,380V,从配电房大概30米远,拉过一条电缆来需多大的?,对照电缆载流量表怎么选?求说明,求帮助。。
还有如果拉3条单心185的电缆,和在一起的载流量是多大?怎么算?

电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热
设备,每千瓦的电流为1.5安.即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是它的电流
60千瓦*6台=360千瓦(总功率)
根据前面提示:360*1.5=540(总电流)
240平方导线*2.5=600安电流
185平方大概在400到450之间(安全载流量)追答

如果,6台设备在错峰的情况下使用,可以考虑185

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-01-12
铜电缆180平方毫米,铝电缆300平方毫米追答

载流量和温度,长度都又关系

长度增加,降电压,载流表的单位是每米损耗