自动控制西门子g120变频器.手自动切换DI2怎么设置参数.手动0-10V.自动4-20mA,

如题所述

西门子的变频器是通过控制参数组的切换来实现你所需要的功能的(如果不理解这个概念,可能对你调试带来很多的困难)。
以你的问题,举个例子:
首先你要设置参数组0为手动(0-10v):p0756.0 0(AI0为0-10v) 参数组1为自动:p0756.1 2(AI0为0-20mA)注意:定义了这个功能以后,仔细看说明书,要把对应的DIP开关设置到正确的位置。
然后定义DI2为切换参数组:p702.0 99 p810 722.1 参数组切换的结果在r050里可以读到。
以上例子只是简单的实现参数组的切换。要实现你所需要的功能,还要配合其他的参数调整,比如信号源的选择。要把默认的0-20mA控制整定为4-20mA等。
从你提问题的方式来看,你可能对西门子的变频器的功能和参数的调整不太熟悉。建议不要一开始就带负载调试,否则可能会产生预料之外的后果。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-12-31
G120没有P702了
相似回答