请问暖通业的朋友,空调风管的三通、四通、变径,弯头这些改如何规范的表达呢

最好能招来国标的风管管件的标准命明方式。假如有两个三通,该怎么表达它的尺寸,这些

1、三通、四通,已经是标准命名了,只不过需要在前面加上“等径、异径”等字样,以示区别;
2、变径,可以命名为“异径”,英文名字是 Reducer;
3、弯头,弯管:在大型的管道建设项目中,弯头和弯管的概念是不一样的,弯头的弯曲半径一般不大于2.5D,而弯管,一般都是3D以上的才叫弯管;制作的方法也不同了,弯头一般是冲压式的,弯管一般是冷弯或者热煨的。弯头和弯管的英文表示:Elbow 或者 Bend。

关于三通的表达,如果是异径三通,主管是DN100,支管是DN80,可以表示为 DN100×100×80;如果是等径三通,主、支管都是DN100的,则可表示为DN100×100×100。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-26
我有点不太明白你的意思!我做风管这么多年了,这些东西一直就这么叫。你还要国标的风管管件的标准命名方式。不太理解!我觉得这就是国标的命名方式了。如果有兴趣的话我推荐你去119464879这个群里和大家交流一下。或许可以帮你解决这个问题,我们多是这方面的专业人员!
第2个回答  2011-01-26
以上你说的就是学名了,设计院都是这样命名的!本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-01-26
加117871702暖通空调交流群交流吧