关于磁盘阵列和光纤交换机以及服务器之间连接以及彼此如何应用的问题

新盘阵,用光纤连接到光纤交换机上,交换机划分zone
具体连接:四根光纤分别用1左,1右。2左,2右表示(1代表盘阵上控制器1,2代表控制器2)然后1左2右分别接一台交换机上8,9端口,1右2左接另一台交换机8,9端口上,然后依次配置光纤交换机:将端口8 9 10和8 9 11 划为两个zone。端口10 11 用于连接服务器。
大致就是这样,不知我能不能说清楚,问题是双控制器的盘阵如何供给1个服务器或多个服务器应用的,内部是如何划分的,初学者求助!!!

首先不同厂家的产品配置会有不同,所以,最好是通过厂家专业售后来解决问题。
你说的是完全双冗余的连接方式,这个主要是两个问题:
1、控制器故障切换:一般在阵列中划分lun后配置映射的时候是可以设置控制器归属的A或者B,一般的中低端磁盘磁盘不会是active-active模式,而是active-standby模式,也就是说,正常情况下如果Lun1主控制器为A,则全部的IO等都是通过A来实现,B只是后备。切换一般不需要特殊配置;
2、链路故障切换:为了实现多路径切换,一般在服务器上需要安装多个HBA卡,这样会出现服务器会出现通过多个路径发现同一lun的情况,如果没有多路径软件会导致在lun管理中出错,在Windows中式多个磁盘,所以为了配套通常要安装多路径软件,切换规则可以自行设定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考