55问答网
所有问题
消防泵出水管DN65试验阀怎么操作,试验的目的是什么
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-07-31
è¿ä¸ªæ°´æ³µåºæ°´65çè¯éªç®¡è·¯æ¯æµè¯æ°´æ³µè½å¦æ£å¸¸å¯å¨åæµè¯æ°´æ³µå¯æ³µåçæµéåæ¬ç¨çã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FIFILeI8QL4RRQ8cG4L.html
其他回答
第1个回答 2017-07-31
开阀门,起泵。测试测试水泵性能的
相似回答
消防泵出水管DN65试验阀怎么操作,试验的目的是什么
答:
这个水泵出水65的试验管路是
测试水泵能否正常启动和测试水泵启泵后的流量和扬程
的。
消防泵
出口止回阀下有个65管是干嘛用的
答:
那个DN65的管道是平时测试水泵运行功能用的,管道上面有个闸阀叫做试验阀门,
测试时要打开试验阀门,然后水泵加压的水就会从试验阀门流出
,或流向水池或流向排水井,防止管网超压造成爆管漏水事故。
消防水泵
出口处的放水
阀
和稳压回流措施有谁知道?
答:
《高规》规定消防水泵的供水管上应设置DN65的放水阀门,
目的是便于水泵检查试验时排水
。排水量小时,可直接排至泵房集水池;排水量大时,可排回消防水池。同时,消防水泵出口还需要考虑一定的稳压回流措施。因为在实际使用中,会出现消防水量小于水泵选定流量值的情况,此时水泵扬程远大于设计值,在无任何回流...
消防
流量测试装置
怎样
测试
答:
3、当单台水泵的流量大于20L1S或设计工作压力大于0.5Mpa时,此时应在止回阀后控制阀前设置流量测试装置并加设关断
阀门
。4、当消防水泵设置有流量测试装置,并方便用于
消防水泵的
常规
试验
检查时
,出水管
上无需设置试水管。当消防水泵未设置流量测试装置时,出水管上应设置
DN65
试水管。
消防
磅上的65试水
阀
能安装在
出水管
网上吗?
答:
对的。
消防水泵
的放水
试验
管路和放水阀按照规定的本来就应该在
水泵出水管
设置的。这个一般是每台泵设置的是安装在水泵出水
阀门
前,一组泵合用设置的是在泵房出户阀门前。
实验的
时候是需要关闭水泵出水阀门或者泵房出水阀门后才打开试水阀并启动水泵。