室外消防用水量小于等于15L/S时,可不设置室外消火栓,为什么?

如题所述

室外消火栓的环网布置管径应不应小于100毫米,不可以用市政给水代替。

1.一般室外消火栓都是临时高压,和市政用水是一样的,根据《建筑设计防火规范》:城市、居住区的室外消火栓用水量应按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定。

2.一般的城市是15L/s。至于一些特殊场所,市政消防给水系统无法满足要求,那么就需要其他的辅助供水设施了。

3.比如机动泵、喷淋或者消防水池。市政管网基本都是固定的,不会改变,室外消防给水管道的布置应符合下列规定。

4.室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s时,可布置成枝状,向环状管网输水的进水管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求。

5.环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个; 4  室外消防给水管道的直径不应小于DN100。