消防主机上显示“回路故障”,怎么处理?

如题所述

  1、首先,记录下故障点位总数,查看故障设备类型一般分为总线设备,控制类设备两大类。故障类型若果为全回路设备,我们可以认定为总线故障,如果故障设备类型为控制类设备,应检测控制电源,一般为直流24V电源。首先我们来介绍一下总线类设备故障的检测与检修。
  2、打开主机后排面板,找到对应的信号线回路编号。并用万用表选择直流档测量线路电压(国内设备信号线线路电压一般为18V左右,非恒定电压)。如果电压正常,一般可判断非回路板故障。此时应摘下故障回路信号线,测量回路板电压是否在正常值)基本排除回路板故障后,摘下故障回路信号线总线,用万用表测量其电压,此方法可检测是否和其他回路串联,或受到其他电源信号的干扰。检测结果如果带电压根据电压等级判断串入信号线的设备类型。如果摘下后测量电压为零,应检测其线间电阻值大小,线间值若过小,则可以判断线间短路,线间阻值一般大于1000K。如果线间阻值正常,应测量其正负电源对地电阻值大小。注意不可使用摇表,防止过电压损坏设备。通过一系列检测,判断出故障原因。

  3、找出故障原因后,我们应找到对应回路的端子箱,一般在弱电竖井内。在端子箱内找到信号线分线。全部摘下,逐一测量线间阻值,对地阻值。具体找出故障线,然后将正常的信号线重新接到主线段子上。通过主机汉字定义找出故障范围。
  4、通过主机汉字定义,前往故障现场,首先根据主机故障时间,询问现场人员在此时间段内有无相关发现及施工操作,一般可迅速找到故障地点。如果未能了解到相关情况,可根据CRT图纸,采用分段分支方法,即根据现场情况,从该段故障区域分段拆开接线头,一条分支一条分支的推出故障分支。最后便可找到相应的故障点。