    初应力宜在10%-3%,到达初应力时测量伸出钢绞线长度L1(或者油缸出来长度),

    到达初应力2倍时,测量钢绞线长度L2,

    到达100%应力时测量L3,钢绞线实际伸长量为:L3-L1+(L2-L1),

    然后两端相加为总伸长量。

    如果分级张拉,按照同样步骤测量,然后累加即可。


6.一端张拉工艺时,假如张拉端称为A,固定端称为B,那么,张拉端开始从初始应力0拉至100%张拉力时,伸长也随着应力的增加从A端慢慢的影响到B端,总伸长量是100。

7.采用二端张拉工艺时,因张拉形式的改变也导致B端形式由固定端变为张拉端、我们把A端与B端的中间点称为C,那未张拉端A、B分别从初始应力0张拉至100%应力,伸长影响范围分别从A端影响到C(伸长量50)和B端影响到C(伸长量50)。