电压监测点应选定一批有代表性的变电站10kV母线和用户作为电压质量考核点,分为A、B、C、D四个类别设置:

1、A类变电站110kV母线。

2、B类35kV及以上专线供电的用户。

3、C类10kV及以上电压供电一般用户,原则上每万千瓦时一般负荷应设一个点,并包含对电压有较高要求的重要用户。一般负荷的计算:〔公司全年用电量(万千瓦时)/全年时间(小时)—35kV以上专线用户所设点的负荷(万千瓦)〕。

4、D类低压(380/220)用户应每百台配电变压器设一个,其监测点应设在有代表性的低压线路的首端和末端。

扩展资料

电压合格率计算公式为:

1、 各点电压合格率(%)=(点电压合格时间/点考核时间)×100%。

2、 各类电压合格率(%)=(该类各点电压合格率之和/该类电压考核点数)×100%。

3、 供电电压合格率(%)=[0.5A+0.5(B+C+D)/3]×100%。

参考资料来源:百度百科——电压合格率

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-05-18
按南网的标准:
A 类——带地区供电负荷的变电站和发电厂的 20kV,10(6)kV 各段母线电压
B 类——35kV,20kV 专线和 110kV 及以上用户端供电电压
C 类——35kV 和 20kV 非专线以及 10(6)kV 用户端供电电压
D 类——380/220V 低压网络和用户端供电电压本回答被网友采纳
第2个回答  2010-12-27
县级供电企业供电综合电压合格率

V=0.5A+0.5(B+C+D)/N

式中A——A类电压监测点,变电所10千伏母线电压合格率

A=[1-∑1n电压监测点电压超出偏差时间(分)/∑1n电压监测点运行时间(分)]×100%

B——B类电压监测点,35千伏及以上专线用户电压合格率,其计算方法同A

C——C类电压监测点,35千伏非专线用户及10千伏用户电压合格率,其计算方法同A

D——D类电压监测点,380/220伏低压用户电压合格率,其计算方式同A

n——监测点的个数

N——B、C、D类别数