电压监测点应选定一批有代表性的变电站10kV母线和用户作为电压质量考核点,分为A、B、C、D四个类别设置:
1、A类变电站110kV母线。
2、B类35kV及以上专线供电的用户。
3、C类10kV及以上电压供电一般用户,原则上每万千瓦时一般负荷应设一个点,并包含对电压有较高要求的重要用户。一般负荷的计算:〔公司全年用电量(万千瓦时)/全年时间(小时)—35kV以上专线用户所设点的负荷(万千瓦)〕。
4、D类低压(380/220)用户应每百台配电变压器设一个,其监测点应设在有代表性的低压线路的首端和末端。
扩展资料
电压合格率计算公式为:
1、 各点电压合格率(%)=(点电压合格时间/点考核时间)×100%。
2、 各类电压合格率(%)=(该类各点电压合格率之和/该类电压考核点数)×100%。
3、 供电电压合格率(%)=[0.5A+0.5(B+C+D)/3]×100%。