一、将双电源自动转换开关置于调试台上,按正确相序连接相应电源线,相线与中性线(零线)按位对接,不能接错。
二、三极开关调试时,常用与备用零线分别要接至零线端子(NN与RN)位置上。
三、设置双电源自动转换开关在自投自复工作模式,如两路电源电压正常,开关应置于常用电源位置,常用电源合闸。
四、设置常用电源NA、NB、NC、NN任意相断相,双电源应自动转换至备用电源,如常用电源恢复正常,应转换回常用电源。
五、调节常用电源任意相电压调至预定欠压电压值,双电源应自动转到备用电源。当常用电源恢复正常,开关应返回常用电源。
扩展资料:
双电源转换开关电器将一个或几个负载电路从一个电源转换至另一个电源的电器。 由一个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器组成,用于监测电源电路、并将一个或几个负载电路从一个电源自动转换至另一个电源的电器。电气行业中简称为“双电源自动转换开关”或“双电源开关”。
系列双电源,当常用电突然故障或停电时,通过双电源切换开关,自动投入到备用电源上,(小负荷下备用电源也可由发电机供电,)使设备仍能正常运行。最常见的是电梯、消防、监控上、照明等。
参考资料来源:百度百科-双电源切换开关
ATS 的安装与调试中的各项工作应由专业人士和了解该开关设备的人员进行,工作中必须考虑相应
的保护和预防措施。开关主回路的接线方式必须使引线不受任何压力或强力作用。安装调试前应先查验开
关有无损坏或其它任何有危害性的环境影响,同时应检查可能在运输中造成的线头松动,清除脏污,尤其
是绝缘件表面的脏污,这些脏污可能是由于在运输过程中透过包装材料或在存储过程中造成的。
在连接一
次回路时应注意两路电源的相序一致,连接二次回路时应严格按照该说明书中列出的接线图,同时注意控
制电源电压等级;开关安装时必须有良好的接地。考虑到人身安全与开关切换的快速性,调试手柄仅作调
试用,用户切勿用调试手柄带负荷操作。调试时应先用手柄操作开关,若无异常,再用手动按钮电动操作,
无异常后进行正式运行。
电工基础知识:实物介绍双电源自动转换开关怎样操作