请问梁腹板大于等于450时应加构造钢筋,这一条在规范里是强条码?

如上提问,在施工图中有少部分550高的主梁和次梁忘了构造钢筋,请问是强条吗??没加对结构影响大吗??

根据混凝土结构设计规范(GB50010-2002)第10.2.16条 当梁的腹板高度hw≥450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积bhw的0.1%,且其间距不宜大于200mm。此处,腹板高度hw按本规范第7.5.1条的规定取用。
并不是强条,腰筋主要作用是控制混凝土收缩,控制裂缝的产生;同时还能承受梁受到的扭转作用
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-30
楼上的,放2排筋不是因为腹板高才放的,是通过设计荷载及梁的跨度和截面计算出梁的配筋,而一排又放不下(钢筋太密不能施工),所以才放到第二排。
第2个回答  2010-12-30
当腹板多高才放2排,有什么规范吗??