如何测量电气设备绝缘电阻

如题所述

电气设备技术标准58条中,按照以下根据电路的使用电压分类分别规定了绝缘电阻值。

300V以下的对地电压150V以下:0.1MΩ

300V以下的对地电压150V以上:0.2 MΩ

300V以上:0.4 MΩ

但是新增时的绝缘电阻值希望在1 MΩ以上。

使用绝缘电阻表测量绝缘电阻时,绝缘电阻表外加的电压值和其被测物由右表来决定。根据绝缘电阻的测量对象,必须选择绝缘电阻表具备的外加电压值(而定测量电压值),因此分为以下两种:

单量程绝缘电阻表:只能产生1种额定测量电压的绝缘电阻表

多量程绝缘电阻表:能够产生2种以上的额定测量电压的绝缘电阻表

而且,这种额定测量电压的组合也因绝缘电阻表而异,所以根据使用用途需要选择最适合的绝缘电阻表。

日本日置(HIOKI) 3159 绝缘耐压测试仪用于测量光伏电池面板和接地之间的绝缘电阻。可以不受发电的影响正确进行绝缘电阻的测量。非常实用安全。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-04-03
测量电气设备绝缘电阻的步骤如下:

1. 准备工作:了解要测量的设备的额定电压、额定电流等信息,以便选择合适的测试仪器。对于额定电压在1000V及以上的设备,应使用2500V的兆欧表,1000V以下的设备选1000V的兆欧表。
2. 断电操作:在进行测量前,务必确保待测设备处于断电状态,以避免触电危险。
3. 拆除设备的电源线,设备挂接地线以充分放电。
4. 准备测试导线:使用干净的测试导线连接测试仪和待测设备,确保接触良好。
5. 连接测试仪器:将绝缘电阻测试仪的测试导线分别连接到待测设备的测量点和接地端子。确保连接牢固,避免接触不良引起的误差。测相对地绝缘时,L接导体,E接地;测相间绝缘时,L、E接在两相导体上。
6. 开始测量:开启绝缘电阻测试仪,设置合适的量程和测量时间。在测试过程中,应观察测试仪器显示屏上的读数,确保其稳定。以120r/min的速度转动兆欧表的把手,指针稳定后读数。
7. 记录数据:记录测试过程中的读数,包括测量值、测量时间、环境温度等信息。这些数据将有助于后续分析。
8. 整理测试结果:根据测量数据,分析绝缘电阻值是否符合设备运行要求。如有异常,需要及时采取措施处理,确保设备安全运行。

完成以上步骤后,就可以得到电气设备的绝缘电阻值,从而判断设备的绝缘性能是否良好。请注意,在进行测量时要确保安全,避免触电等危险情况的发生。