低压配电室的PEN线和建筑物防雷可以共用接地装置吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-12-27
可以,但是接地电阻必须小于1欧姆,否则不可共用
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FI448RFQL.html
其他回答
第1个回答 2010-12-27
建筑物防雷设计规范 :
http://www.weather.com.cn/thunderstorm/flxygf/04/397438.shtml
人命关天,你结合实际环境和要求自己领会为好。
本回答被网友采纳
第2个回答 2010-12-27
可以
相似回答
低压配电室的PEN线和建筑物防雷可以共用接地装置吗?
答:
可以
,但是接地电阻必须小于1欧姆,否则不可共用
防雷与
接地
能共用接地线吗?
答:
防雷接地与电网保护接地在一定的条件下是可以共用接地线的
。按照《GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范》的要求,第4.3.4条规定:外部防雷装置的接地应和防闪电感应、内部防雷装置、电气和电子系统等接地共用接地装置,并应于引入的金属管线做等电位连接。这也就是说,在设计防雷系统的时候,就必须考虑到与...
工厂
建筑物的防雷接地
体能和车间内的电气设备
接地装置
连接
吗?
答:
可以共用
,如果条件允许的话最好是分开接地,因为直击雷雷电流强度很大,在泻放入大地时会使地点位升高,电气接地与防直击雷接地过近很容易形成地点位反击,因此在共用接地系统的情况下两者接地的接地点一定要拉开距离。
防雷和接地能共用
一组
接地装置吗?
答:
可以
。直击雷接地引下线采用建筑结构钢筋时切不可与其他接地系统共用引下线,这样会发生地电位反击,由各系统的接地线引入雷电损坏设备。但是可以共用地面接地装置,只要引下线接地点错开一定距离就可以。楼房的避雷针地线不可以和家里挿坐的地线连接在一起,因为这是两种性质不同的接地。接地质量好坏,...
建筑防雷与
机房
防雷可以
公共一个接地极么?如果
可以接地
地阻是多少?
答:
可以共用接地的
,如果是共用接地,则其共用接地系统的接地电阻则要满足最低值的要求,像机房
防雷的
共用接地系统其接地电阻一般设计要求是在1欧姆以下的,但是很多情况下这个阻值是很难达到的,所以我们在检测的时候往往会放宽到4欧姆以下即可。