施工现场混凝土坍落度小于设计时添加外加剂调整,外加剂的添加量有什么要求?请给详细解释一下。拜托!

如题所述

【陆国智同志教导我们说】
正常情况下是严禁加水的,因为导致坍落度损失主要原因不是水分的蒸发,而是水泥本身已经开始水化硬化消耗水分导致的,如果加水,将会改变混凝土水灰比,从而降低强度。
应该加减水剂,至于加多少,根据不同厂家不同品牌的减水剂有所不同,应经试验确定。如果不具备试验条件,可以逐渐增加,以满足坍落度要求为宜,但也要考虑经济成本。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-17
严禁加水,但多数加水,规范要求加碱水剂来调整坍落度。一般来说,设计要求的现场加些水还是常有的事,但可能对砼的强度有影响。添加剂就加不如不加的
第2个回答  2011-07-23
可以按0.1%的掺量增加,一直增加到混凝土坍落度到到设计要求.
第3个回答  2011-07-18
经试验确定,在有实验人员的情况下,可以适当加水。
第4个回答  2011-07-17
施工现场出现这个问题很常见的,一般是在搅拌车里直接加水,让搅拌车搅拌均匀,再送泵浇捣的。
另外已浇捣的混凝土由于气候等原因,水分蒸发较快,无法进行后道工序施工时,那更无法添加外加剂了,只有浇水了,才能完成混凝土浇捣的所有工序。
其实实际施工操作时和理论上规定的总有些差距的,这样加过水的混凝土只要处理得当,最后的混凝土强度在实体检测时强度也不会出现降低,都符合设计要求的强度。
我是现场搞施工管理工作的,也经常有加水的情况,但我们做的工程都没有出现过混凝土强度降低的现象。