电动机启动电流大选择空气开关要选择2.5-3.5倍,可是空气开关还有个脱扣电流

比如电动机按启动电流选择开关是2.5-3.5倍这是因为电动机启动电流是4-7倍,怕跳闸,那么脱口电流呢C型是5-10倍才会跳,我就不明白了,空气开关有脱口是防止瞬间电流过大,既然脱扣是5-10倍,完全不用在选择那么大的空气开关啊比如10A的电动机就可以用10A的空气开关啊,电机启动是4-7倍电流,空气开关C型是5-10倍才跳闸,完全没问题啊,干嘛空气开关还要选择2.5-3.5倍

断路器分为家用、配电用、电动机用。
对于小型断路器来说,分为C、B、D型,其中D型适合作为保护电动机的断路器;
对于塑壳断路器来说,分为配电保护型和电动机保护器型,分别用3300和3400表示;
值得注意的是,断路器在电动机控制回路中,是作为保护电动机短路的元件来使用的,主要对短路、线路过载起保护作用,另外还有断开电源的用处;
断路器的选型,只需要选用电动机保护用断路器,断路器电流为电动机额定电流的1.2倍就可以了(20%为降容系数)。
但是对于三相电动机,无论是小型断路器还是塑壳断路器,都不具有断相保护功能。三相电动机的断相、过载、电流不平衡等故障保护,应该选用ZHRA2电动机保护器,功能齐全,产品可靠。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-19
你自己已经解释得清楚了,只是补充一下,电机起动电流时间受负荷影响,如你不选2.5-3.5倍,那你的电路有可能老是跳闸,你的设备就保证不了正常运转,强调一下,空开不是保护电机的器件。
第2个回答  2013-02-27
你的疑问是对的,一般空开额定电流选择为电机1.0倍,但考虑到电机启动电流大,要选择电机脱扣特性的空开,这种空开就不会出现启动时跳空开的现象。一定要选择电机用的空开。
第3个回答  2011-07-18
要留有余量,本回答被提问者采纳