10KV三相三线感应式电度表正常接线不转,测U, I正常,换表未解决。读数渐渐从000偏移至999.请问原因

请问是否与极性有关?将电表上A ,C两相电流端子进出线调换可以解决吗?

有可能是电流互感器的高压端L1与L2 装错,或者二次K1与K2端接反了,通过电流端子进出线调换可以解决,但是注意电表使用的是CT的0.2级计量线圈,如果使用3P保护级的电度表计量误差会很大。追问

今天我将A ,C两相电流端子进出线全调换后送电,刚开始电流小时表缓慢正转,负荷上来后,表好像又不转了,怎么回事啊?

追答

请参照电流互感器的5种接法,是不是配线也有问题