施工用水方案

如题所述

现场临时用水施工方案

一、工程概况
呼市大召旅游商贸居住区(印象江南)A组团工程位于呼和浩特市玉泉区。总建筑面积15万m2。本工程建筑面积比较大,现场用水主要是养护混凝土、生产水泥砂浆、墙体砌块浇水湿润、消防、卫生间用水等。根据业主提供的现有施工情况,参照相应的施工规范,做出本临时用水方案,本方案包括临时消防用水、生活用水、施工生产用水及现场临时排水系统。

二、用水量计算

建筑工地临时供水主要包括:生产用水、生活用水和消防用水三种。
生产用水包括工程施工用水、施工机械用水。
生活用水包括施工现场生活用水和生活区生活用水。

(一)、工程用水量计算:

工地施工工程用水量q1计算公式:

K1 = 1.10(未预见的施工用水系数) ;
K2 = 1.50(用水不均匀系数);
T1 = 1.00(年度有效工作日(d));
b = 1.00(每天工作班数(班))
Q1 ── 年(季)度工程量 (以实物计量单位表示),取值列下表;
N1 ── 施工用水定额,取值列下表;

工程施工用水定额列表如下:

序号 用水名称 用水额定N1 工程量Q1
1 浇注混凝土全部用水 2400.00 55.00
2 搅拌普通混凝土 250.00 22.00
3 混凝土自然养护 400.00 150.00
4 模板浇水湿润 15.00 150.00
5 搅拌机清洗 600.00 23.00
6 砌筑工程全部用水 250.00 17.00
7 抹灰工程全部用水 30.00 15.00
8 浇砖 250.00 8.00
9 抹灰(不包括调制砂浆) 6.00 310.00
10 楼面抹砂浆 190.00 650.00
11 搅拌砂浆 300.00 310.00

经过计算得到 q1 = 1.10 × (438610.00/ (1.00 × 1.00)) × (1.50/(8 × 3600)) =25.13 L/S。

(二)、施工机械用水量计算:

施工机械用水量计算公式:

其中 q2 ── 施工机械用水量 (L/s);
K2 ── 1.10(未预见的施工用水系数);
Q2 ── 同一种机械台数(台),取值列下表;
N2 ── 施工机械台班用水定额,取值列下表;
K3 ── 1.50(施工机械用水不均匀系数)。
施工机械用水定额列表如下:

序号 机械名称 用水额定N1 机械台数Q2

经过计算得到 q2 = 1.10 × 0 × (1.50 /(8 × 3600)) = 0L/S。

(三)、工地生活用水量计算:

施工工地用水量计算公式:

其中 q3 ── 施工工地生活用水量 ;
P1 ── (施工现场高峰期生活人数);
N3 ── 施工工地生活用水定额,取;
K4 ── 1.30(施工工地生活用水不均匀系数);
b ── 1.00(每天工作班数(班))。
施工工地用水定额列表如下:
序号 用水名称 用水量L 用水人数
1 盥洗、饮用用水 40.00 600.00
2 食堂 15.00 500.00
3 洗衣房 60.00 350.00
4 施工现场生活用水 60.00 500.00
5 生活区全部生活用水 120.00 350.00

经过计算得到 q3 = (124500.00 × 1.30)/(1.00 × 8 × 3600) = 5.62L/S。

(四)、生活区生活用水量计算:

生活区生活用水量计算公式:

其中 q4 ── 生活区生活用水量 (L/s);
P2 ── (生活区居住人数);
N4 ── 生活区昼夜全部生活用水定额;
K5 ── 2.00(生活区生活用水不均匀系数);
生活区生活用水定额列表如下:
序号 用水名称 用水量L 用水人数

经过计算得到 q4 = (0 × 2.00)/(24 × 3600) =0 L/S。

(五)、消防用水量计算:

本工程施工现场面积为150000m2,小于25hm2,则:
消防用水q4=10~15L/S,取q4=10L/S

(六)、施工工地总用水量计算:

施工工地总用水量Q按照下面组合

本例中 q1+q2+q3+q4=30.75L/S

经过计算得到总用水量Q = 33.83L/S。
(计算的总用水量还应增加10%,以补偿不可避免的水管漏水损失。)

三、水源选择
水源利用甲方提供的自来水管道供水。(位置见平面图)

四、管径选择
供水管径计算书
依据<<建筑施工计算手册>>(18.3.2 供水管径计算)。
(一).计算公式:
工地临时网路需用管径,可按下式计算:

其中: d──配水管直径(m);
Q──施工工地总用水量(L/S),取 Q= 33.83(L/S);
v──管网中水流速度(m/s),取 v= 1.50(m/s)。
(二).管径计算
供水管径由计算公式:d= [2×33.83/(3.14×1.50×1000)]0.5= 0.08m =80.00mm
故知临时网路需用内径为 80.00 mm供水管。
五、水头损失计算及加压泵选择
本工程屋内采用单根PVC-U给水管垂直供水,每根给水管区域用水流量可确定为1.5L/S,流速为1m/s,计算出管径为De????????????????。
为计算水头损失在于确定水泵所需的扬程, 水头损失可按下式计算:
h=h1+h2=(1.15~1.20)h1=(1.15~1.20)iL
式中 h----水头损失(m)
h1----沿程水头损失(m)
h2----局部水头损失(m)
i----单位管长水头损失,为42.1
L----计算管段长度(m),本工程为110m.
h=1.2×42.1×10-3×110=5.55m
本工程用水最大高度H1=100m,采用加压泵供水,确保施工用水。
H=H1+h=100+5.55=105.55m
根据用水高度,加压泵选用QS10-105/6-7.5。
六、排水系统
本工程业主提供有排水管道(见附图)。
按照公司有关卫生设施的设置要求,施工现场于大门处设排水沟(上盖篦子)排放现场雨水,及其它渗漏水接至现场积水井。公共厕所下设有砖砌化粪池。
七、用水技术措施
1、现场施工用水、消防用水、生活用水设专人负责,确保用水不间断。
2、消防用水工地设4个消防水管,消防水管边设消防柜,柜内放消防水带和干粉灭火器,并醒目标识。
3、水管主干管埋地铺设,冬季地面明管采用草绳包裹,防止冻裂。
4、建筑物四周设200×300混凝土排水沟,排除雨水和多余施工用水。
5、建筑场地设计排水坡度,使雨水及场地积水排入场地内下水井。
6、雨期备6台φ100水泵,及时排出集水坑内集水和地下室积水。
7、裙楼结顶后及时安装雨水管排除裙楼顶集水。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考