55问答网
所有问题
什么叫线路空载合闸?
怎么会有空载合闸的情况呢?线路怎么可能空载,是不是有备用刀闸的原因?
变压器静止是什么意思?难道还有非静止的?输出二次侧没有负载的意思是不是二次侧短接?(不太懂行,不好意思)
举报该问题
推荐答案 2007-06-28
至于说什么是空载合闸,事实上意义就是供电设备在无负载时并入电网的过程
比如变压器,在变压器静止时,而且输出二次侧没有负载,但是将一次侧并入电网时,这个就属于空载合闸
此外对于导线等并入供电设备时,也为空载合闸。
首先, 对于导线可能不太明显,而对于变压器等,第一次闭合电路时变压器会出现一个充磁过程,即励磁涌流,这个过程电流比负载时候还大,冲击是非常剧烈的,所以这些设备通常都要求应当连接一个东西,缓慢充磁后再并入
其次,对于导线,如果不是非常长,这些效果不明显,长了之后就有一定容性了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FGQcGe4L.html
其他回答
第1个回答 2007-06-29
线路负荷侧开关已断开,通过电源侧的线路开关合闸将线路送电称为线路空载合闸。
第2个回答 2015-08-18
电力系统中,空载线路合闸是个电气操作过程,就是供电设备在空载时并入电网的过程。
空载线路合闸会产生过电压而损坏用电设备,而空载合闸是一种常见的操作过电压。
通常分为两种情况,即正常操作和自动重合闸。由于初始条件的差别,重合闸过电压的情况更为严重。近年来由于采用了种种措施(如采用不重燃断路器、改进变压器铁芯材料 等)限制或降低了其他幅值更高的操作过电压,空载线路合闸过电压的问题就显得更加突出。
相似回答
空
合闸是什么
意思
答:
空合闸是指开关装置的操动机构已经完成合闸操作而开关断口(比如灭弧室)却没有接通
。
这是机构与开断元件之间的配合不当造成的
。还有一种说法是对系统而言的(不针对开关装置),此时是指不带负载进行分合闸操作,用于检测开关装置的动作是否正常,联锁是否有效而进行的空合闸操作。
什么叫
变压器的
空载合闸?
空载合闸时为什么会产生很的大励磁涌流?
答:
所谓的空载合闸就是在变压器二次侧不带负载的情况下,将一次侧合闸接入额定电压
。空载合闸时会产生很的大励磁涌流的原因:变压器铁芯中的磁通相位落后电压90度,所以此时铁芯中的磁通为最大,但磁通是不能突变的,所以铁芯中会产生一个方向相反随时间衰减速的直流磁通来抵消这个最大值,经过半个周期后,...
新建
线路
的
空载合闸
实验有何作用
答:
回答:南方电网作为亚洲乃至世界上少有的复杂的区域大电网,具有大面积停电的潜在风险。目前,各地区特别
是
重要大、中等城市均努力完善好地区电网的黑启动方案,以保证在紧急状况下有充足的应对措施。其中,恢复
空载线路
送电是整个黑启动过程中重要的一个环节,对黑启动的成功与否有很大的影响。本文以佛山地区电网黑...
空载线路合闸
过电压的影响因素有
答:
合闸相位、线路损耗等。空载线的合闸分为两种情况,
即正常合闸和自动重合闸,合闸过的电压影响因素有合闸相位、线路损耗和线路残余电压的变化
。空载线路是指高压输电线路中没有任何用户用电时的线路,若启用空载线路条线路,那么此条线路将一直承载高压电。
带电合闸与
空载合闸
区别
答:
空载合闸
更容易触发保护使进线侧断路器跳闸。带电合闸负载电流本身可抑制磁通突变,不再需要产生直流分量来抑制,这样半个周期后,磁通不会饱和,就不会产生很大的励磁涌流。空载合闸时,变压器突然接入电网,瞬时有很大的冲击电流,也称之为励磁涌流,由于继电保护的作用导致出现合不上闸的情况。
大家正在搜
合空载线路计划性合闸
哪几种空载线路合闸产生过电压
空载线路合闸过电压包括
直流电源合闸于空载线路的波过程
空载线路合闸产生过电压的条件
空载线路合闸过电压原因
空载线路合闸过电压的影响因素有
空载长线路合闸过电压产生的原因
限制空载线路合闸过电压的主要措施
相关问题
新建线路的空载合闸实验有何作用
空载线路合闸过电压 有什么含义?
空载线路合闸过电压产生的原因是什么?
空载线路合闸时,产生过电压的根本原因是什么
新建66kv线路送电时应该空载合闸冲击几次?每次间隔多长时间...
什么叫变压器的空载合闸?空载合闸时为什么会产生很的大励磁涌流...
限制空载线路合闸过电的主要措施有哪些
在什么情况下变压器要空载合闸