现浇梁侧面出现宽度约0.1~0.3mm竖向裂缝,但未贯通梁底,每道梁上有一道至两道,位置有的在中间

有的在三分之一处,我想请问产生原因是什么?

砖石、混凝土结构的裂缝及结构受力状态
董俊 孙巧云
(大连市建筑科学研究设计院)
在砖石结构和混凝土结构中,常会出现这样和那样的裂缝,裂缝的形态多种多样,水平的、垂直的、斜向的、贯通构件截面的、不贯通构件截面的等等。我们知道,结构或构件上有裂缝存在,在裂缝周围的结构物质或构件就有相应的变形存在,同时也就有广义力的存在。我们通过研究裂缝的形态,可以了解结构或构件的变形情况,进而了解结构或构件的受力性质、力的大小、方向和作用位置,为我们处理裂缝提供依据。
1 裂缝的形态与变形之间的关系
  在我们工作实践中,裂缝的形态可以归结为三种平面形态:
  第一种是直裂缝,如图一所示。这种裂缝的边缘的,裂缝边缘两侧各质点的位移是相背的。
  第二种是棱形裂缝,如图二所示。裂缝中间宽,两头窄井闭合。裂缝中段质点位移是相背的,而两端质点位移相向的,多数属于两端在约束存在,质点不产生相对变形。
第三种是V形裂缝,如图三所示。裂缝开裂最大处位于结构或构件的边缘,裂缝边缘质点变形是相背的,裂缝向结构内部延深,质点相对变位逐渐减小,当到达某一部位时,裂缝两侧质点不再产生相背位移变形。一般来说这种裂缝在结构中的表现较多,由此推导出的广义力对结构的影响较大。
2 裂缝的变形形态与变形力之间的关系
裂缝的形态最基本的是前一节所述的三种类型,但裂缝在结构中的位置和裂缝与水平面形成的角度不同,因而产生这种变形的广义力不尽相同。但裂缝无论多么复杂,都有其规律可循。首先我们应该重申一点,在我们探讨的建筑物上的荷载作用方向都是垂直向下的,结构构件要么是水平的,如梁、板,要么是垂直的,如柱、墙。及特殊情况非水平和非垂直构件不在本文中讨论。
2.1 直裂缝
上一节我们说过直裂缝边缘两侧各质点的变形是相背的,能够产生这种变形的力只能是与裂缝垂直,与变形方向一致的外力(或广义力)。这种裂缝在结构墙体和梁多表现为竖向的,在楼板上表现局部构件的短方向,和建筑物外墙角部位,如图四所示,这种裂缝与竖向重力荷载无关,是由某种水平力造成的,这种水平力主要来源于结构材料的湿胀干缩和温度引起的热胀冷缩,如图四所示,裂缝主要来源于温度热胀冷缩变化;如图四所示,裂缝主要来源于材料自身收缩,我们通称这些收缩力为广义力。
2.2 棱形裂缝
  校形裂缝在工程实践中也经常遇到,它与直裂缝表现的位置和方向相同时,其产生裂缝的原因与直裂缝基本相同,所不同之处是在裂缝两端结构上有约束,比如现浇板体系梁中段也常见这种裂缝,因为梁下缘有钢筋约束,梁上端有现浇板约束,如图五所示。
当棱形裂缝在结构构件中是斜向或 45”角时,通过质点受力分析,质点应力为剪切应力,构件发生剪切变形,能够引起剪切变形的外力一般为剪力。竖向荷载或某种水平荷载均可在构件局部产生剪力,如图六所示。
2.3 V型裂缝
V型裂缝在工程实践中遇到得最多,且这种裂缝根据所在结构或构件位置的不同、开口方向的不同及裂缝与水平面所成角度的不同,它所对应的应力、变形力也不尽相同,我们将根据不同结构、裂缝的不同位置和方向来讨论裂缝十变形十变形力之间的关系。
  (1)混凝土结构
  常见的混凝土结构裂缝形式、受力状态如附表所示。
V型裂缝在结构中处于斜向位置,可用叠加法来分析,如图七所示。
(2)砖混结构
常见的砖混结构裂缝形式、受力状态如附表所示。
根据上面我们所研究的示例,根据裂缝形态可以清楚的了解结构或构件的变形特征和受力情况,从而为处理和研究避免结构开裂提供依据,并有利于估算引起开裂力值的大小。
3 研究结构裂缝的主要目的
  研究结构裂缝的主要目的不外乎有三条:
  3.1 研究裂缝产生的原因,在设计上进行修改,提高局部刚度或增加构造措施,采取工程措施消除温度影响,避免结构开裂。
  3.2 裂缝产生的材料因素,选用好的材料或在结构和施工中采取必要的措施和先进的工艺,来减少材料因自身问题而出现的裂缝。
  3.3 研究裂缝的形态及产生裂缝的广义力,了解裂缝的危害程度,为裂缝的修复和稳定,提供科学依据。
建筑结构工程中的裂缝是常见的,建筑工程中的裂缝有些对建筑结构安全影响不大,有些则危害结构安全,这就需要我们能正确加以区分。无论怎么说在建筑结构中出现的裂缝,宽度达到用肉眼就可以分辨的程度时,对居住者或使用者都会产生一种心理负担。研究裂缝的开展及结构变形情况,最重要的是在建筑设计、施工中减少裂缝,这是我们的宗旨。

现浇混凝土楼板裂缝成因及有关预防、处理措施
叶 斌
(厦门市建筑科学研究院)
【摘 要】本文通过工程实例,对厦门地区现浇混凝土楼板裂缝的常见原因进行分析探讨,提出了防止裂缝产生的有关设计、施工措施,并且对已出现的楼板裂缝提出处理办法。
【关社词】楼板裂缝原因 防止措施 裂缝处理
1 概述
近年来,厦门已竣工的工程中,有相当多住宅小区的多层建筑出现不同程度的楼板混凝土开裂现象。楼板裂缝的出现,给有关工程各方及住户造成了相当大的困扰。造成楼板裂缝的原因是多方面的,与建筑设计、建筑材料、施工质量都有很大的关系。下面就结合有关工程对楼板裂缝产生的常见原因及有关预防、处理措施,谈谈个人的浅见。
2 楼板裂缝产生的原因分析
  2.l 受力产生的裂缝常见的楼板受力裂缝,主要是由建筑物不均匀沉降、混凝土强度及混凝土板厚严重不足及灾害、事故等因素产生的。
  (1)地基不均匀沉降
  由地基基础不均匀沉降产生的楼板裂缝,同时伴随着有沿建筑物高度方向自下而上部分混凝土构件及内外墙体开裂等特征。如:某教学楼为砖混结构,基础采用沉管灌注桩,因桩基未打到持力层,建筑物严重不均匀沉降,造成墙体、地梁、部分梁柱节点及现浇混凝土楼板开裂。
  (2)混凝土强度、混凝土板厚严重不足
  某四层砖混结构办公楼,1988年竣工并交付使用,近期发现三、四层楼板部分开间板面沿支承墙体四周产生裂缝,板底有中间向四面延伸的斜裂缝(详见图1)。该裂缝形式与楼板的受力特征相一致,采用国弹法检测有裂缝的三层二个开间楼板混凝土强度推定值均小于10.OMPa,四层2个开间楼板的混凝土强度推定值分别为*.SMPa和*.7MPa,均小于设计强度C18的标准值;钻孔测量上述4个开间楼板的混凝土板厚实测值在58-62nun之间,均小于设计值(80mm)。因此,可判定上述楼板裂缝为混凝土强度、混凝土板厚严重不足,使用
  (3)灾害和事故
  某大型商业中心有两层地下室,在施工过程中,因地下水浮力作用引起地下室及上部结构的楼板、梁、柱裂缝及上浮现象,部分楼板严重开裂。某会展中心在施工中因遇强台风正面袭击,主楼西侧一台400吨一米塔吊被强风刮倒,中心主楼西侧钢筋混凝土框架结构遭受重创,钢筋混凝土楼板及框架梁柱严重开裂,混凝土构件破损严重。
  2.2非受力产生的裂缝常见的非受力裂缝,主要是由温度、收缩和膨胀及施工等因素产生。裂缝出现的时间有早有晚,早期的干缩裂缝在浇筑完成后约2-4个小时就出现,部分温度裂缝在竣工验收后3个月至半年内才出现。
  (1)早期收缩裂缝
  ①厦门岛内大部分地区已采用了商品混凝土,由于商品混凝土需经过二次运输,为确保混凝土的合易性,其塌落度均较大,且有时商品混凝土的粉煤灰掺量较大,使混凝土保水性降低,容易出现收缩裂缝。如:某住宅楼采用商品混凝土,二层楼板在混凝土浇筑完成后,即出现多处不规则贯穿性裂羹,有代表性的选择开裂较严重的1个开间,测量板面、板底的裂缝宽度在0.13-1.54mm之间(详见图二);经分析裂缝的产生为混凝土早期收缩引起的。
②某些工程在主体结构施工中,采用了收缩性较大的矿渣水泥,或水泥用量过多、使用过量的粉砂,致使标准稠度的用水量较大,若养护不当,极易造成早期收缩裂缝。
此外,若使用了安定性不合格的水泥,会直接导致混凝土内部结构普遍遭到破坏,混凝土楼板出现大面积龟裂现象。
(2)温度裂缝 目前,这种裂缝最为普遍。近年来,在厦门新建的住宅小区内均有不同程度的出现,主要形式有楼板角部45°裂缝,有楼板中部裂缝,还有些为不规则裂缝。
分析温度裂缝出现的原因为:厦门处于亚热带地区,日照时间长,日温差及室内外的温差均较大。由于温度应力的作用,容易造成楼板开裂。特别是已竣工后,在尚未交付使用这段时间内,住宅门窗均全关闭,没有良好的通风造成室内外的温差加剧,楼板极易产生温度裂缝。
温度裂缝主要集中出现在楼板角部45°、PVC线管等应力集中和相对薄弱中位。通常,砖混结构较框架结构更易出现裂缝。这些裂缝多数为贯穿裂缝,且相同部位板面裂缝较板底的宽。经调查,空置住房关闭的时间越长,裂缝就越宽;空置关闭时间一年以上的住宅,楼板混凝土板面的裂缝宙度中达到0.5~1.0mm以上。
(3)施工因素引起的裂缝
① 负筋保护层偏大
某住宅楼为四层框架结构,1999年元月竣工验收时未发现裂缝,2001年8月,二楼住户人住时发现M层楼板在楼板角部45°和板中线管部位,有贯穿性的裂缝,经测量开裂严重的1个开间板面负筋部位最大裂缝宽度为0.45nun,已严重影响使用功能。采用雷达波法对板面负筋位置进行探测发现,该开间负筋混凝土保护层实测平均值为62mm,比设计值(15mm)多47mm。据此判定板面负筋范围内的角部45°裂缝产生的原因为施工时踩踏钢筋严重,导致负筋保护层偏大,失去作用造成的。
  另外,某些工程施工时楼板混凝土板厚超厚,造成实际负筋保护层偏大,也容易造成板面负筋范围内角部 45°裂缝。
  ②板底混凝土保护层不足及砂的氯盐含量超标
  某宿舍楼为七层砖混结构,于1996年初竣工并交付使用,由于在施工时使用的是海砂,且板底钢筋保护层不足,至2000年5月,该楼一层的住户就发现楼板板底的钢筋有锈蚀现象,并且沿板底钢筋部位因钢筋锈蚀已造成混凝土裂缝。可见,混凝土保护层不足及使用氯盐含量超标的海砂,是造成钢筋锈蚀从而导致混凝土楼板裂缝的直接原因。
另外,由于野蛮施工、模板变形、模板的支撑下沉及混凝土早期未采取严格的养护措施等因素,都会使混凝土早期已出现微小的裂缝,当温度变化时,由于温度应力的作用,使原先的微裂进一步开展,形成肉眼可见的较大宽度的裂缝。
3 防止接板非受力裂缝产生的措施
  3.L 设计措施因混凝土收缩、温度应力的理论计算非常复杂,在工程设计中主要从构造措施上考虑,以尽量减少混凝土楼板开裂。
  (1)现浇混凝土楼板宜尽量选用设计强度等级不大于C30的混凝土;钢筋混凝土楼板最大裂缝宽度允许值按荷载短期效应组合并考虑长期效应组合的影响,不宜大于0.25mm。
  (2)楼板混凝土板厚设计值与跨度的最小比值(h/LO)控制:单向板1/30、双向板1/35,且混凝土板厚不应小于90mm(屋面不应小100mm)。
  (3)楼板钢筋间距不应大于200mm,配筋率不应小于 0.20%,混凝土板厚设计值≥150mm时,应采用双层双向配筋。
  3.2 施工措施
  (贝)模板应保证有足够的强度、刚度;杉木支撑要求木梢直径>80mm,纵横间距≤1000mm,钢管支撑纵横间距≤1200nun,且模板的上层支撑应垂直对准下层支撑,保证垂直;混凝土浇筑前,模板应充分湿润,浇筑完成后一般情况下,拆模时间为:夏季大于10d,冬季大于15d。
  (2)钢筋安装时应制作水泥砂浆垫块,保证钢筋位置的准确;施工中严禁踩踏负筋。
  (3)严格控制混凝土板厚,混凝土板厚控制点的间距不宜超过Zm;楼板浇筑完成后终凝前,应采用人工压实抹平混凝土板面。
  (4)混凝土用砂宜选用含泥量较少的中粗砂,严禁使用海砂。混凝土浇筑完成后,应在12h内对楼板板面加以覆盖和浇水养护,以防止因混凝土水分过快蒸发而产生的混凝土早期干缩裂缝;楼板板底应用加压水喷洒湿润,已浇筑的混凝土强度未达到12MPa前,不得有踩踏、放样等行为。严禁在楼板上倾倒砖石材料等野蛮施工行为。
  (5)楼板内布设PVC管应固定,固定点间距S500mm;PVC管至多允许两层重叠,管外壁距楼板上表面的距离应不小于30mm,若不满足,应在PVC管上部增设钢筋网。
此外,在工程竣工后至交付使用的这一段时间里,应保持房间内良好的通风条件,以防止楼板温度裂缝的产生及细微裂缝的扩展。
4 楼板裂缝出现后的处理
  4.L 对使用安定性不合格水泥导致的破坏性裂缝,需进行彻底的处理。处理可采用凿去全部有害混凝土后,重新浇筑的方法。
  4.2、对受力产生的裂缝,可根据裂缝出现的原因,有针对性的采取加固补强措施,并对已影响到结构安全的楼板裂缝,在对裂缝进行封闭的基础上,采用粘钢或碳纤维布等措施对楼板进行加固。
  4.3 对温度、收缩等非受力因素产生的开展已基本稳定的裂缝,宽度在0.2mm以上的,因其已影响到结构正常使用和结构耐久性,可采用自动压力灌人环氧树脂的方法对裂缝进行封闭;宽度在0.2mm以下的裂缝,因其对正常使用、耐久性均无影响,因此裂缝无需修补,可仅进行裂缝表面涂刷封闭处理,以恢复观感。
《高等级混凝土公路路面裂缝修补技术上新工艺、新材料》
近日,一项旨在改善水泥路面维修施工技术的新材料、新工艺得到了一些专家的首肯,该项成果不仅填补了我国在公路路面施工中混凝土路面裂缝修补技术上新工艺、新材料的空白,而且进一步丰富了施工路面的维修和保养技术。
传统的水泥混凝土修补材料主要采用沥青混凝土和交通水泥混凝土。沥青混凝土作为修补材料本身存在着许多的缺点,诸如使用寿命短、影响路面平整度、不美观等。普通的水泥混凝土作为修补材料也存在着收缩大,容易导致新老混凝土拉开,加之水泥混凝土本身黏度低,与老混凝土结合差,还有养护时间长等缺点。这些缺点严重影响了水泥混凝土路面的修补质量,以致出现坏了又补、补了又坏的恶性循环。
北京冶建工程裂缝处理中心科研攻关小组决定采用新材料、新工艺的AB—4施工法。这一新材料具有快硬早强、黏附力强的优点,降低了脆性,提高了延展性。同时,它还具有收缩小、耐磨高、耐久性好、施工工艺简单等优点,不仅节省了板块清除或条带罩面所耗费的人力、物力、财力,而且修补后的混凝土路面颜色与原混凝土路面基本一致,补过的地方与混凝土块粘地牢固、不脱落,没有新的贯穿裂缝。
北京冶建工程裂缝处理中心
2003年3月17日

《房屋裂缝,百姓关注》
摘 要:本文重点介绍了一种可对混凝土工程裂缝、饰面空鼓进行化学灌浆修复的新技术:工程师TM自动低压灌浆技术,主要包括工程师TM系列机具、材料和操作工艺及工程应用情况。
关键词:混凝土、裂缝、空鼓、灌浆
随着住宅建筑的商品化概念的日益深入,人们对建筑行业提出了更高要求,在有裂缝的房屋里工作或生活,人们会产生裂缝恐惧感,这并不是杞人忧天,因为建筑物的破坏往往是从裂缝开始,近几年由于各种因素造成的建筑物裂缝已成为质量通病,轻者影响建筑物的外形美观、使用功能、损害结构的整体性、降低使用寿命,重者造成工程事故,使建筑失去使用价值甚至倒塌,这一切不同程度侵害了消费者的权益,因此无论是对无害裂缝的控制还是对有害裂缝的处理都至关重要。
过去对于住宅裂缝的处理多采用开槽抹环氧砂浆、贴钢丝网抹灰等方法,施工场面大、周期长、噪音、粉尘污染严重,特别对已入住的房屋修复更不方便,常导致与住户矛盾加剧。北京冶建工程裂缝处理中心是一家集建筑物裂缝调查、诊断、修复为一体的专业机构,推广应用的“工程师TM自动低压灌浆技术”是裂缝灌浆领域包括材料、机具、施工的一项综合技术,该技术填补了国内空白,开拓了我国自动压力灌浆技术的新领域,在主要技术指标上达到国际先进水平,多次被列为国家级科技成果重点推广项目。
目前,在对各类建筑物裂缝进行灌浆修复时,袖珍式新型机具“工程师TM自动低压灌浆器”已被广泛采用,它是引进日本微囊技术,依据毛细管和低压注入原理,采用6kg弹簧作为压力源,自重仅90g,摒弃了传统沿用的空压机、手压泵等笨重的加压设备,简单轻巧,不需用电,在有障碍、高空等各种环境下可不停产维修。
住宅顶层墙体裂缝在北方地区较为常见,例如国务院三峡办住宅楼,该楼为六层砖混结构,经现场检查,顶层承重横墙均有程度不同的裂缝,裂缝在内横墙两端呈八字形,中部呈水平和垂直方向最大宽度为2.0mm,裂缝基本贯穿。产生裂缝主要原因是由于带女儿墙的平屋面隔热保温效果较差,吸热快散热慢,屋面与墙体造成温差引起结构各部位变形不一致或变形受阻所致。若采用以往贴钢丝网抹灰等方法不但扰民工期长,而且维修后往往发生二次开裂,采用工程师TM自动低压灌浆技术对裂缝进行柔性树脂灌浆修复处理并加强屋面隔热层后,达到了较好的效果,受到住户及物业的普遍欢迎。
民用建筑的楼板在施工或使用过程中出现开裂的情况较为普遍,1997年厦门某商住大厦(两幢24层楼)现浇楼板在结构完工是发现开裂,楼板厚12cm,裂缝宽0.2~2.0mm,大部分贯穿,主要由于收缩温度养护等原因所致,北京冶建工程裂缝处理中心采用工程师TM自动低压灌浆技术对裂缝进行灌浆修复和加固处理后满足了设计和使用要求。
采用工程师TM自动低压灌浆技术已对数百项国家重点工程、民用建筑进行了加固修复并取得良好效果,包括混凝土梁柱、屋架、楼板、墙体、地下室、桥梁、公路等各种工程裂缝,其中民用住宅裂缝修复工程有国务院三峡办宿舍、海军干休所师职住宅楼墙体裂缝修复,北京九龙山庄、南丰小区楼板裂缝处理,北京冠城园地下室混凝土底板裂缝处理,北京碧水园小区、北京望京小区住宅楼板裂缝修复,北京民岳小区住宅楼女儿墙裂缝,北京百万庄住宅楼砖混结构墙体裂缝修复,天津开发区翠亨村住宅楼楼板裂缝修复,厦门天湖苑商住大厦楼板裂缝,每一项工程均作到原因明确,设计合理,施工严格,同时积累了丰富的施工经验,取得了建筑物维修加固的良好效果显著。
北京冶建工程裂缝处理中心

砖混结构房屋温度裂缝的机理及其防治措施的探讨
杨茂忠
(北京市建设工程质量检测中心第五检测所)
[摘 要]作者结合近几年检测、鉴定中的实际经验,对砖混结构房屋温度裂缝产生、发展的机理进行论述,同时对其防治措施进行探讨。
[关键词]温度裂缝 砖混结构
1 引言
作者通过近五年对已建房屋的检测、鉴定工作发现,砖混结构房屋顶层的墙体、门窗洞口角部以及屋面的女儿墙等部位普遍存在因温度应力而产生的裂缝。工程中,我们称这种因温度应力而产生的裂缝为温度裂缝。温度裂缝的存在不仅影响了房屋的外观质量和耐久性,而且严重者还会影响到房屋的正常使用。在此,作者结合检测、鉴定中的一些实际经验就砖混结构房屋温度裂缝产生、发展的原理、温度裂缝的特点和裂缝形态进行论述,同时对其防治措施进行探讨。
2 温度裂缝产生的机理、特点及其裂缝形态
2.1 温度裂缝产生的机理
温度裂缝的产生原因为温度变形。砖混结构房屋中混凝土的线膨胀系数为 12×10-6/℃,砖墙的线膨胀系数为6×10-6/℃。当温度升高时,砖墙和楼、屋盖均将产生伸长变形,由于钢筋混凝土楼。屋盖的温度变形大,砖墙的温度变形小,且楼、屋盖和墙体间不能产生相对滑移,导致砖墙阻碍楼、屋盖的伸长,从而在砖墙内产生除自身因伸长变形产生的拉应力外的附加拉应力和剪应力,且由于混凝土的抗拉和抗剪强度均高于砖砌体的,故墙体内的主拉应力首先超过砖砌体的抗拉强度,从而在墙体内产生斜裂缝。反之,当温度降低时,在钢筋凝土构件内和砖墙内将产生压应力和剪应力,由于砖墙和混凝土的抗压强度较高,一般很难出现温度裂缝,在实际的工程中也很难发现此种类型的裂缝。
2.2 温度裂缝的特点
(1)顶层重其余层轻。由于屋面受外界温度影响较大,且顶层墙体对混凝土构件的约束较小,故顶层温度裂缝较重。其余层楼板位于室内,一年内温度变化不大,且由于上部墙体传下的竖向荷载增大了混凝土构件伸长变形时的摩擦力,故下部楼层轻,甚至不出现温度裂缝。作者通过近几年的检测、鉴定发现,六层砖混结构房屋的温度裂缝主要集中于四至六层,且温度裂缝的严重层度由顶层向下面层存在递减现象,下面的楼层很难发现温度裂缝。
(2)端单元重中间单元轻。当屋面受温度变化产生变形时,屋面板及圈梁的变形形态为:以中心点为基点向纵横向伸展。沿房屋的纵向,屋面板和圈梁所产生的变形累加至端单元才得以释放,因此,端单元墙体承受的温度应力最大,故沿房屋纵向,温度裂缝的特点为端单元重,中间单元轻。房屋横向,端单元山墙除承受屋面板变形产生的应力外,还要承受墙体内的圈梁由于阳光的直接照射产生的温度应力,故山墙的裂缝宽度要大于内横墙的裂缝宽度。作者在检测、鉴定中发现,若一道内横墙出现温度裂缝,其余内横墙一般均存在,相同的墙体的裂缝位置和裂缝宽度基本相同。
(3)裂缝宽度随外界温度的变化而变化。温度裂缝系温度应力所产生,由于外界温度随着季节的变化而变化,因此,墙体内的温度拉应力和压应力也会随着温度的变化交替变化。从而导致墙体裂缝随着墙体内拉应力和压应力的交替出现而增大和减小。
2.3 温度裂缝出现的位置及其形态
温度裂缝主要出现于受温度变化较大的墙体和墙体变截面处,如外墙和门窗洞口等位置,有时内墙也出现温度裂缝。
温度裂缝的典型形态为斜向通透裂缝,裂缝一般自预制板拼缝处或预制板与现浇板交接处为起点斜向下延伸,裂缝中间处宽度稍大,当墙体有门窗洞口时,裂缝出现于门窗洞口两对角,且洞口角部裂缝宽度较大。
冬季施工的房屋,两端单元的纵墙的裂缝呈正“八”字形态,夏季施工的房屋,理论上两端单元的纵墙应出现倒“八”字形态的裂缝,但由于夏季施工的房屋,当温度变化时墙体处于受压状态,一般很难出现裂缝。横墙出现裂缝时,裂缝形态基本一致,裂缝自墙体顶部与顶板交接处斜向下延伸,对于同一道山墙的两端,裂缝呈正“八”字。
屋面女儿墙温度裂缝的形态表现为在女儿墙根部出现水平裂缝,即屋面板受温度变化产生膨胀推动女儿墙外移。当女儿墙顶部设有混凝土压顶时,女儿墙受混凝土压顶伸长变形时产生的拉应力的影响,沿女儿墙四周会产生多条竖向通透裂缝。
3 影响温度裂缝的因素
温度裂缝除受到外界环境温度的影响外,房屋的设计、施工、圈梁的位置以及保温层的厚度等因素对裂缝的产生和发展都有不同程度的影响。
设计作者对近几年检测、鉴定的砖混结构房屋比较、总结发现,76年前建造的未设圈梁的房屋很少发现温度裂缝,即使存在,裂缝宽度也较细小(不排除施工质量好的因素)。增设圈梁增加了房屋的抗震能力,但也产生了负面影响——促进了温度裂缝的产生。不仅如此,圈梁设置的位置对温度裂缝的产生也有较大的影响,圈梁外露的房屋的温度裂缝要重于圈梁隐蔽的房屋,其原因为:当圈梁直接暴露于大气中时,受外界环境温度的影响,外露的圈梁的温差要大于隐蔽的圈梁的温差,从而外露的圈梁在砖墙内产生的温度拉应力也大,导致房屋温度裂缝严重。
施工质量施工质量好的房屋的温度裂缝要轻于施工质量较差的房屋,其主要原因为:砂浆饱满。强度符合设计要求、砌筑质量好的房屋的整体性及墙体抗温度拉应力的能力也强。如:北京市延庆县某砖混住宅楼顶层墙体温度裂缝宽度最大值近10mm。这是作者检测、鉴定中遇到的温度裂缝宽度最大的房屋。检测发现,该房屋虽然保温层厚度低于设计要求,但实际厚度小于设计厚度不多。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-25
出现在梁的中跨,可能是梁的所受弯距超限造成的,成因也有很多,可能有下述:
1、拆模过早
2、配筋或砼标高不足
3、梁上负重超过设计最大值本回答被提问者和网友采纳