急急急!~ 现在要设计一个设计一个新建网络机房的方案,规模是新增一个配电柜,用来带新增的11个网络机柜

现在知道每个网络机柜(11台)的输入电流是32A,怎样计算配电柜的总电流是多少,就是配电柜需要一个多大的空开才合适,以及配电柜到网络机柜需要多粗的线缆,和这次项目所涉及的配电柜到总配电柜需要多粗的线缆!谢谢各位了!!!

楼上的计算有点问题,每个机柜回路采用32A开关,不能按慢负荷考虑。至少取个0.9的系数,即为29A。单台机柜功率为P=29x0.85/1.52/3=5.4kW 11台即为 11x5.4kW=54kW(其实最简单的是去看每个机柜上铭牌写的额定功率,即是我们计算的P)根据BV线的载流量,每个机柜的进线为3x10 (如果能保证机房温度在30度以内,可以选择BV-3x6 ,因为在30度BV-3x6 的载流量为31A) 根据总的容量54kW计算,考虑机柜全部开起,需要系数为1,I=54x1.52/0.85=96.5A
如果考虑以后的扩容,则开关选择 125A 总进线电缆用YJV-4x50-1x25 如果不用电缆 用BV线 则要用 BV-4x120+1x70
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-06
鹏博士集团自建亚洲最大云数据中心(建筑面积3万平米,可放6500个机柜)
可包机柜、包模块(100-500㎡)
新迁入包模块用户“盛大、九城、中国移动、广大银行”
欢迎参观、测试~
第2个回答  2011-07-13
每个网络机柜输入电流32A?搞错了吧!至于具体总电流和用几平方的线可以请专业电工咨询。
第3个回答  2011-07-13
你的思路错了。
机房内计算机及相关设备通常是220v供电,根据你说的意思,应该是每个机柜所有设备总功率为220A×32A=7040W,11个机柜总功率为77440W,计算机设备应采用UPS供电,则UPS应选择至少140KVA(功率因数取0.8),可以看出,UPS配电柜空开应选择140A,UPS配电从市电配电分配,所以市电配电柜总空开应大于UPS的,考虑到机房内照明、新风、空调等用电需要(这部分情况不清楚),建议市电配电柜选择大于200A。
每个机柜功率7040W,考虑冗余,配电柜到每个机柜的电缆10个平方的。
市电配电柜到UPS配电柜选择50平方电缆,总配电柜到机房市电配电柜选择不少于70个平方的。追问

UPS配电已经存在,总共是3个机房,2个已经在使用,这次这个工程是这样的,总的配电柜已经存在了,由市电和UPS供电,这次这个工作内容就是新增一个列头配电柜,由此配电柜给11个网络机柜供电,供电是采用380V的。此配电柜要配置输出11个32A的空开。对电这方面懂的不是太多,不会相关的计算,想知道此列头配电柜到总配电柜需要多粗的线缆,以及此配电柜到各个机柜所需的线缆是多粗? 我的思路还有错的地方么?真对着不懂...