55问答网
所有问题
我做的c30混凝土试块七天用回弹仪回弹只有10,怎么回事
现在构件都达到28了,为什么试块值小的多,
仪器没问题,新的
举报该问题
推荐答案 2011-07-16
试块是否被固定好,对回弹读数影响很大,试块在回弹时抖动应当避免,还有你的试块是标养试块还是同条件试块?如果天气闷热,那么实体强度要比标养试块高。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FGIFL4cRI.html
其他回答
第1个回答 2011-07-13
回弹试块的值肯定低的很多 , 要是用仪器将试块固定住可以将试块的回弹值提高。
第2个回答 2011-07-12
除了仪器本身外,还要考虑表面是否有浮浆,是否是干燥状态,是否平整
第3个回答 2011-07-12
确定仪器没有问题吗?
相似回答
回弹混凝土
强度比
试块
强度低16-18Mpa是
怎么回事
啊?
答:
1、试块的采样,有些取样员为了减少麻烦,在从现场取样后在试样中加碎石、水泥以提高试块的强度
。2、养护,由于试块比较小,可以采用砂埋、水浸等方式养护,比实际结构混凝土养护要好。3、回弹角度及碳化深度对回弹值影响也很大,当采用向下回弹(即结构混凝土在下,回弹仪在上)时应该在原值上加一个常数...
混凝土试块
强度与
回弹
结果差距太大
怎么回事
?
答:
施工时施工人员是否私自对混凝土加水造成实体检测强度不达标
;工时振捣情况,是否出现漏振过振,后期养护是否到位如果。不能分析出原因,建议做下钻心取样破损检测。从配合比上来分析,一般通过假定体积法计算混凝土密度即1m3混凝土拌合物各组成材料的质量之和应等于假定表观密度;并与砂率表达式联立求解,可求...
有什么原因会导致
C30混凝土
28
试块
强度和
回弹
强度相差太大
答:
回答:首先
回弹只能
当作参考,再就是
回弹仪
是否标定?至于取芯…有两种情况,一是
混凝土
的不均匀性,有可能是那部分混凝土离析,浮浆,漏振等,所以存在较大的不合格几率。报告嘛…这种情况你肯定是填
试块
强度。
影响高强度
混凝土的回弹
检测值的原因?
答:
外部因素:1.环境中CO2浓度 环境中CO2浓度越高,混凝土的速度越快
。试验表明,碳化速度与CO2浓度的平方根近似呈正比例关系。2.环境温度 环境相对温度在50%—60%时,混凝土碳化速度最快。3.养护状况 同一般配合比的矿渣水泥混凝土,湿养护 3d比温养护7d者碳化速度快50%左右。4.覆盖层 由于所处环境受到CO2...
有什么原因会导致
C30混凝土
28
试块
强度和
回弹
强度相差太大
答:
首先
回弹只能
当作参考,再就是
回弹仪
是否标定?至于取芯…有两种情况,一是
混凝土
的不均匀性,有可能是那部分混凝土离析,浮浆,漏振等,所以存在较大的不合格几率。报告嘛…这种情况你肯定是填
试块
强度。
大家正在搜
混凝土试块怎么做
100×100混凝土试块多重
c30混凝土试块多重
c30混凝土试块强度
c30混凝土试块荷载是多少
c30混凝土试块压力值
c30混凝土试块合格标准
c30混凝土试块尺寸
c30混凝土试块抗压强度标准
相关问题
自家打顶盖混凝土c30一个月了用回弹仪检测平均值只有2.4算...
c30混凝土强度用回弹仪回弹达到百分之百数值是多少
C30混凝土9天龄期用回弹仪测试能达到多少强度值为合格?
C30混凝土用回弹仪回弹读数应该为多少?
C30自搅砼,浇筑七八天左右,回弹值平均在22,碳化深度什么...
c30混凝土抗压强度在14天时回弹值是多少就合格了
混凝土回弹仪数字10以上可不可以施工?
c30混凝土 用回弹仪打出来的数据是多少