补偿力矩调整:电能表的电压线路加额定电压,调轻载调整装置,使转盘脱离防潜力拒作用时刚好不正转,把计度器和轴承中的摩擦力矩、电压铁芯倾斜、制造装配不当所产生的潜动力矩补偿掉。
满软调整按通电压电流回路,加额定电压和通标定电流,调移相器使功宰表示值最大,即在Cos0-10的满载条件下,调整满载装置,改变转盘转速。
轻载调整在COS0=10时,加额定电压、10%标定电流,对电能表的轻载校验设备进行调整,使其误差处于允许范围内。
在额定电压和校准电流的条件下,重新检查COs0是否为10,移动相位计,当COs0=0.5时,调整设备相位角,使电表差值与满载差值相等。
对已修理或新安装的电表,在切断电流回路时,应按规定电压的80%和100%进行测试,并按这两种未来电表额定电压的110%进行测试。防潜针应远高于防潜钩。
在反电位矩的影响下,可以保证转子处于初始状态,可以判断不存在电压淹没问题。消除相关浸没后,可施加08-09范围内的额定电压和起动电流。
当cosO值等于10时,转盘可以借助最大反电位力矩保持正常运行。如果操作不正常,可以通过改变防潜君的形状来解决。
国检误差:当最大电压、最大电流cosO值为1.0时,转盘可借助最大电位矩保持正常运行。如果操作不正常,可以通过改变防潜君的形状来解决。
检查错误:对于最大电压和电流,cos0为1。雨在0的状态下被电流预热。在相同功率条件下,设置负载功率降屏,并根据交流电能表测量的误差重新检查调整有偏差的功率表。
扩展资料:
单相电能表构造原理:
本单相电能表现场校验仪集钳位与表位设计、钳位式电流互感器、电压测量电路、数据转换与处理、显示与操作界面于一体,大大提高了使用的方便性。
电流测量回路采用以精密电磁合金为铁芯的钳位式电流互感器形式。测量电流时,不需要断开被测电路,而是将电流钳直接钳在被测导线上。钳位式电流互感器的次级线圈产生电流信号,通过电路放大/电平变换送至模数转换入口。
电压测量电路采用精确的电阻分压器,电压信号通过电压和电平转换送到模数转换入口。
仪器的数据处理和控制核心采用高度集成度的单片机数字信号处理器。实现电流/电压信号的mod-数字转换交流采样数据处理,各种工频交流参数计算,数据显示和人机界面扫描。仪器测试数据存储在大容量闪存芯片中,可存储999组记录。在仪器关闭或无电池的情况下,数据可保存10年以上。
仪器的人机界面(显示和操作界面)为320×240像素26万色触摸式彩色液晶显示器。
LCD屏幕表面装有触摸传感层。用指尖或手写笔点击任何地方,都会产生各种位置信息。配合各级菜单的按键提示,可以实现多种虚拟按键。仪器除电源开关外,无其他按钮,所有操作均在触摸屏上实现。
仪器电源为可充电的高能锂电池(输出3.7V,容量750mAh),与普通5号电池和镍氢电池不可互换。
仪器的工作电流在50~100mA之间(测量大电流时相应的工作电流会增大)。一个充满电的电池可以连续使用8-10小时。
参考资料:百度百科-单相电表验校装置
补偿力矩调整:电能表的电压线路加额定电压,调轻载调整装置,使转盘脱离防潜力拒作用时刚好不正转,把计度器和轴承中的摩擦力矩、电压铁芯倾斜、制造装配不当所产生的潜动力矩补偿掉。
满软调整按通电压电流回路,加额定电压和通标定电流,调移相器使功宰表示值最大,即在Cos0-10的满载条件下,调整满载装置,改变转盘转速。
当COS0=10时,加额定电压和10%的校准电流,对电表的轻载校准设备进行调整,使其误差在允许的范围内。
在额定电压和校准电流的条件下,重新检查COS0是否为10,移动相位计,当COS0=0.5时,调整设备的相位角,使仪表差等于满载差。
在反势矩的影响下,可以保证转子处于初始状态,并可以判断电压淹没问题。08-09范围内的额定电压和起动电流均可在消除相关浸没后施加。
当COSO=10时,利用最大反势力矩可以使转台保持正常工作。如果操作不正常,可以通过改变反潜王子的形状来解决。
扩展资料
电流及功率因数改变、电压改变、频率改变、起动试验、潜力试验、走字试验等这些项目的检验一般地市级及县级供电企业都能进行检验。
电子式电能表在规程规定的负载范围内,一般线性度都比较好,但不同厂家的表实际准确计量的负载范围有很大差别,由于现场实际负载电流是经常变化的,能准确计量的负载范围越宽,表的负载性能越好。
在农村有些地区电网电压波动比较大。要注意检查电压波动极限情况下,电能表的误差。特别是低电压时的轻载误差和电能表走字是否有力,检查表内直流电源电压不能下降到计量器及芯片的工作电压以下,直流电源的波纹不能有明显地增加。
准确度要求还包括,如谐波、外部磁感应、高频电磁场影响等。一般地市级及县级供电企业不具备条件检验,可以请省级电力试验所检验。
本回答被网友采纳补偿力矩调整:电能表的电压线路加额定电压,调轻载调整装置,使转盘脱离防潜力拒作用时刚好不正转,把计度器和轴承中的摩擦力矩、电压铁芯倾斜、制造装配不当所产生的潜动力矩补偿掉。
修理过或新安装的仪表,在切断电流回路时,应按规定电压的80%和100%测试,并按这两种未来仪表的额定电压的110%测试。防潜针应远高于防潜钩。
在反势矩的影响下,可以保证转子处于初始状态,并可以判断电压淹没问题。08-09范围内的额定电压和起动电流均可在消除相关浸没后施加。
当COSO=10时,利用最大反势力矩可以使转台保持正常工作。如果操作不正常,可以通过改变反潜王子的形状来解决。
扩展资料
单相电能表施工原理:
该单相场表检定仪集钳位与仪表设计、钳位式电流互感器、电压测量电路、数据转换与处理、显示与操作界面于一体,大大提高了使用的方便性。
电流测量回路采用以精密电磁合金为铁芯的钳位式电流互感器形式。测量电流时,不需要断开被测电路,只需将电流钳直接钳在被测导线上。钳位式电流互感器的次级线圈产生电流信号,通过电路放大/电平转换送到模数转换器入口。
测压电路采用精密电阻分压器,电压信号经电压电平转换后送入模数转换器入口。
仪器的数据处理和控制核心采用高度集成的单片机数字信号处理器。实现电流/电压信号mod-数字转换交流采样数据处理,各种工频交流参数计算,数据显示和人机界面扫描。仪器的测试数据存储在大容量的闪存芯片中,可存储999组记录。当仪器处于关机状态或没有电池时,数据可保存10年以上。
仪器的人机界面(显示和操作界面)为320×240像素26万彩色触摸屏彩色液晶显示。
LCD屏幕表面装有触摸感应层。用指尖或触针敲击任何地方,都会产生各种位置信息。在菜单的各个层次都有按键提示,可以实现多种虚拟按键。仪器除电源开关外,无其他按键,所有操作均在触摸屏上实现。
仪器电源为可充电的高能锂电池(输出3.7V,容量750mAh),与普通5号电池和镍氢电池不可互换。
本仪器的工作电流在50~100mA之间(测量大电流时相应的工作电流会增大)。一个充满电的电池可以使用8-10小时。
参考资料:百度百科-单相电表验校装置