请问已知变压器的基本参数(额定容量、电压、连接组别等),如何提技术要求中的损耗等的具体值,谢谢。

我们是买方,请问各位高手,向供应商提技术要求时,要怎样确定空载损耗、负载损耗及温升这些具体的值,是根据什么算出来的啊?谢谢了!

那些都有国家标准。不同的电压等级,不同的容量,不同的系列,有不同的损耗标准。你只要让厂家按国标执行就好。追问

麻烦请问哪个具体国标啊?是有具体的数值吗?。。。

追答

GB/T 6451—2008 油浸式电力变压器技术参数和要求
JB/T 3837一2010 变压器类产品型号编制方法
S11/10/0.4性能 Y接 D接 GBT 3837-2010 表B3
容量 型号 短路损耗 空载损耗 空载电流% 阻抗压降%
30 S11-30 600 630 100 2.1 4
50 S11-50 870 910 130 2 4
63 S11-63 1040 1090 150 1.9 4
80 S11-80 1250 1310 180 1.8 4
100 S11-100 1500 1580 200 1.6 4
125 S11-125 1800 1890 240 1.5 4
160 S11-160 2200 2310 270 1.4 4
200 S11-200 2600 2730 330 1.3 4
250 S11-250 3050 3200 400 1.2 4
315 S11-315 3650 3830 480 1.1 4
400 S11-400 4300 4520 570 1 4
500 S11-500 5150 5410 680 1 4
630 S11-630 6200 6200 810 0.9 4.5
800 S11-800 7500 7500 980 0.8 4.5
1000 S11-1000 10300 10300 1150 0.7 4.5
1250 S11-1250 12000 12000 1360 0.6 4.5
1600 S11-1600 14500 14500 1640 0.6 4.5

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-15
是啊,执行国家标准就可以的。怕就找一家大一点的变压器厂。。