一般3㎏左右,另外喷淋系统有压力控制系统一般超过5㎏时就会进行自动泄压的,3㎏约等于0.3Mpa
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-15
3个至4个水压
第2个回答  推荐于2017-09-04
喷淋验收规范GB50261-2005上规定:当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002:4.1.1本章适用于工作压力不大于1.0MPA的室内给水和消火栓系统管道安装工程的质量检验和验收.4.2.1室内给水管道的水压试验必须符合设计要求.当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.60MPA.本回答被提问者采纳