请问,民用建筑室内消防管道采用螺纹连接时允许采用活接连接方式吗?

消防系统含有自动喷淋部分。

根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261—2005)
5.1.5 螺纹连接应符合下列要求:
1 管道宜采用机械切割,切割面不得有飞边、毛刺;管道螺纹密封面应符合现行国家标准《普通螺纹基本尺寸要求》GB196、《普通螺纹公差与配合》GB197、《管路旋入端用普通螺纹尺寸系列》GB/T1414的有关规定。
2 当管道变径时,宜采用异径接头;在管道弯头处不宜采用补芯,当需要采用补芯时,三通上可用1个,四通上不应超过2个;公称直径大于50mm的管道不宜采用活接头。
规范要求是:公称直径大于50mm的管道不宜采用活接头。也可以说:公称直径小于50mm的管道可采用活接头,但实际安装中,不采用活接者为多。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-15
不允许。消防管道安装DN100以上包括DN100的用卡箍连接,DN100以下的用螺纹连接
第2个回答  2011-07-15
不允许