车间的漏电断路器怎么老是断电,我们查了一遍是火线和零线出现140欧的电阻值这个是否正常啊?

有时跳闸后不能闭合 但是有时跳闸可以闭合

我认为在跳闸后不能合不上时、及时折下漏电保护器下线,空试漏电保护器,看本身是否完好如正常下下步、(因火线与零线之间在漏电保护器内部存在一定的电阻值),断开所有负荷开关后测量三根火线对零线之间电阻(要用兆欧表),电阻小于0·5兆欧,如电阻正常你就应查火线与地线之间的电阻值是否正常。如正常你可以重新接漏电保护器下线,分路负荷开关不要合闸送上总开关观察漏电保护跳闸,不跳就一路一路送电,送哪一路跳闸就检查哪一路线路
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-15
要检测的话也要把所有的负载断开 包括接触器 你那样查是不准的 和楼上说的一样 要查对地电阻 还有对负载外壳电阻 等等
第2个回答  2011-07-15
检查火线和零线的对地电阻