区别如下:
1、空气开关是我们平常的熟称,它正确的名称叫做空气断路器。空气断路器一般为低压的,即额定工作电压为1Kv。空气断路器是具有多种保护功能的、能够在额定电压和额定工作电流状况下切断和接通电路的开关装置。它的保护功能的类型及保护方式由用户根据需要选定。如短路保护、过电流保护、分励控制、欠压保护等。其中前两种保护为空气断路器的基本配置,后两种为选配功能。所以讲空气断路器还能在故障状态(负载短路、负载过电流、低电压等)下切断电气回路。
2、漏电开关的正确称呼为剩余电流保护装置(以下简称RCD),是一种具有特殊保护功能(漏电保护)的空气断路器。它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此,RCD的整定值,也即其额动作电流IΔn,只需躲开正常泄漏电流值即可,此值以mA计,所以RCD能十分灵敏地切断保护回路的接地故障,还可用作防直接接触电击的后备保护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-07-07
漏电开关和空气开关的主要区别如下: 空气开关除了要能够开断回路的负荷电流意外,还要能够根据保护的要求,断开回路的过负荷、过流以及短路电流,尤其是短路电流值很大,往往是正常电流的十几倍或几十倍。所以空气开关应当有较大的短路电流开断能力。而漏电开关需要断开的回路中的泄漏电流,通过装在开关上的保护设备,或是将火线和零线电流相减,或是采用其他的方式,在发生回路有绝缘泄漏的时候就断开。由于在泄漏电流很小时就被发现并断开故障回路,对于人身的安全越有保障,所以漏电开关的保护动作电流要求很小,一般都是在毫安级的。 希望我的回答可以帮到您,祝您生活愉快!

10秒获装修报价限时

装修要花多少钱

    官方电话官方服务
      官方网站
第2个回答  推荐于2016-12-01
漏电保护两功能:
1、人体触电时,电流经人体流向大地(这个电流很小,25mA左右),它能检测出来,并切断电源。
2、设备或线路发生短路故障时,电流很大,可能引起火灾或者电器损坏等后果,它也能检测出来,并切断电源。
空气开关只有漏电开关的第2个功能;
所以适用地点就很明确了:家里一般都是要装漏电开关了,施工现场有手持电器(如手持电钻,磨光机,电锤等)的场合,一般有条件也装漏电开关。总之就是有人可能接触的地方就用漏电开关了。其他的都用空气开关了。本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-07-17
楼上说的很清楚哈,不过家里面灯是不用漏电的,插座一般都需要漏电。。