这个需要提供更多的信息。
如果你装了自动温控器,那就是正常的停机待机状态,产生的原因是壁挂炉功率余量大,最小的火焰都超过你设定温度的供热需求。
如果没装温控器,就是由于燃气、供水、压力、温度、排风等各种因素导致的壁挂炉自动保护停机。一般的保护有:
1、采暖(85℃)限温保护
采暖水温度达到85℃时,系统停止运行。
2、.低水压保护
只有当系统压力超过0.03Mpa时,才可以启动采暖系统。
3.高水压保护
系统压力超过0.3Mpa时,安全阀打开,释放系统压力,保护系统不受损坏。
4.自动熄火保护
启动时没有点着火或燃烧当中意外熄火时,燃气阀自动关闭,系统停止运行。
5.防风保护
当烟道风压过大,火焰自动熄灭,风向、风压改变后,自动启动。原理:风压开关利用压差控制,当烟道出口压力≥80Pa,风压开关动作关闭。
6.防干烧保护
当系统回路流通不畅时,自动旁通管起作用,防止干烧。
7.烟道堵塞保护
当烟道出现堵塞,采暖炉自动停止运行,故障灯闪烁,排除堵塞后,自动运行。原理:风压开关利用压差控制,当烟道出口压力≥80Pa,风压开关动作关闭
9.防过热保护
当采暖水压不足或管路堵塞,水温急剧上升,在出现故障之前,自动停机 12.停气手动复位当管道断气时,采暖炉会自动停止工作,处于停机状态,来气后,不能自动恢复,须手动才能恢复正常工作状态。
你需要检查到底是什么原因导致停机,逐个排除上述情况,必要时给厂家售后打电话。