请问 阀门国标 美标的试压标准是多少 ~就是多少的阀门压力可以打打多少压?谢谢

强度试验是公称压力的1.5倍,试验时间为5min,试验时间内阀体不破裂、无变形,阀门不渗水漏水,压力表不下降为合格。强度试验合格后,再进行严密性试验,严密性试验压力等于公称压力,试验时间内阀门无渗漏,压力表不下降为合格。追问

请问那美标的呢150LB 300LB 的 多少倍

追答

150LB 即阀门的公称压力为PN20,则试验压力位30bar(3.0MPa0),
300LB 即阀门的公称压力为PN50,则试验压力位75bar(7.5MPa0).

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-02-23
中国通用阀门压力试验标准:GBT13927-92
阀门的试压有很多,常用的是强度试压和密封试压,一般的阀门企业在进行强度试压时所用的压力就是该阀门的公称压力*1.5倍,密封压力为1.1倍。美标的基本也一样,但要先把磅级换算成国内用的公称压力然后再计算。追问

请问美标的磅级这么换算国内用的公称压力

第2个回答  2011-03-05
16MPA打24 10MPA的打16
第3个回答  2011-03-03
标准不一样试验也不一样,你什么类型的阀门阿,国内阀门一把只做压力测试,其实压力一般都能保证的,很多都是坏在高低温或者寿命测试上面.
第4个回答  2011-03-02
150Lb=25bar
300Lb=50bar
600Lb=100bar
900Lb=150bar
1500Lb=250bar
2500Lb=420bar
相似回答