金属卤化物灯的一个小问题;我用的是一个220V 1000W的灯,线路电压时220V,但是从灯口拿万用表测,却是220V
求各位高手告诉我为什么会出现这种情况!!!
上面打错了,是线路进线电压时220V,但是从灯口拿万用表测,却是380V,求原因~~
举报该问题
推荐答案 2011-02-15
金属卤化物灯是要配用镇流器以及触发器使用的,它在启动时的电压高达2500V,但你在灯口量到的电压应是触发器的开路电压,你如果是在灯已经正常亮起时测量灯口的电压应该是小于220V的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FFQccFLeG.html
其他回答
第1个回答 2011-02-16
你前面有电感镇流器吧?很多电感镇流器前面有升压自耦变压器,把220V升至380V,后面是电感,所以在灯未引燃时,在灯口是380V,引燃后就低了。(引燃时有高压,需注意)
升高电压的原因,一是为了引燃,而是减低频闪。
本回答被网友采纳
第2个回答 2011-02-14
可能是这样:由于国内家庭电压是220,而卤化物灯是需高压工作,很可能是灯口处有一小升压变压器,这才导致你量的380
相似回答
一种照明
用的
碘钨灯工作
电压是220v,
额定功率
是1000w,
该灯正常工作时,通...
答:
电流:4.55 电能:
1000
望采纳 满意的话顺手点个赞
将一只标有"
220V1000w的灯泡
分别接在
220V,
180V,230V的电路中,求灯泡消...
答:
在220V的电路中,刚好是"
220V1000w的灯泡的
额定
电压,
消耗的实际功率就是1000w。180V,230V的电路中,先由"220V1000w,用公式P=U2/R,得R=U2/P=48.4欧,再用公式P=U2/R,代入U=180V、R=48.4欧,可以得到180V的电路中的实际功率是P=669.4W 又用公式P=U2/R,代入U=230V、R=48.4欧...
1000W金属卤化灯
开启后亮度大,一会就烧了!怎么回事?是跟霓虹灯
用的一
...
答:
1000W金属卤化灯的电源电压是220V
。测测电压,电压对了才行。
...
1000W,
端
电压
为
220V,
当接入
一个
60W
,220V的电灯时,
电灯是否会损坏_百 ...
答:
不会,电源标称功率指的是最大可使用功率,输出电压满足要求,那么电源的实际输出功率就与负载在相应电压下的实际消耗功率相等。现在电源输出电压与
灯泡的
额定电压相等,灯泡消耗的功率就是它的额定功率,电流也就是他的额定电流,没有超出适用范围
在
电压220V时
,我的电灯泡是5瓦
的,
请问多少小时一度电?
答:
由W=pt可知,和t=w/p=
1000W
h/5w=200h
大家正在搜
高压钠灯与金属卤化物灯区别
金属卤化物灯电压范围
金属卤化物灯150w
照明金属卤化物灯150w
照明金属卤化物灯250w
金属卤化物灯怎么接线
金属卤化物灯 镇流器
钪钠金属卤化物灯
亚明金属卤化物灯
相关问题
金属卤化物灯时亮时不亮,我测了一下电压,在正常值220v,请...
220V 1000W 金属卤化物灯的电子触发器老是烧坏 ,为...
某电源的功率为1000W,端电压为220V,当接入一个60W...
220V照明金属卤化物灯1000W应配用什么型号的镇流器和电...
碘钨灯是一种新型电光源,一种照明用的碘钨灯工作电压是220V...
把25W/220V的灯接在1000W/220V的发电机上时,...
LED指示灯的电压是220V,但我的线路的电压是110V,改...
一个灯额定电压为220V 工作时电流为5A 如何把它接入电压...