给排水工程验收有什么规范?麻烦详细说一下。

如题所述

给排水工程验收规范如下:1?.地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。??2.各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。??3.给水管道必须采用以管材相适应的管件,生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。??4.生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。检验方法:检查有关部门提供的检测报告。??5.室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。??6.隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。??检查方法:满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不下降,管道及接口无渗漏为合格。??7.管道安装坡度,当设计未注明时,应符合下列规定:??1)?气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动和蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰;??2)?气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰;??3)散热器支管的坡度应为1%,坡向应利于排气和泄水。??8.散热气组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应作水压试验。试验压力如设计无要求时应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa.??检验方法:试验时间为2-3min,压力不降且不渗不漏。??9.地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头。??10.盘管隐蔽前必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。??检查方法:稳压1h内压力降不大于0.05MPa且不渗不漏。??11.采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定:??1)?蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。??2)?高温系统采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa。??3)?使用塑料管及复合管的热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.2MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。??检查方法:使用钢管及复合管的采暖系统应在试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,降致工作压力后检查,不渗、不漏;??使用塑料管的采暖系统应在试验压力下1h内压力降不大于0.05MPa,然后将压力降至工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.03MPa,同时各连接处不渗、不漏。??12.系统冲洗完毕应充水、加热,进行试运转和调试。??检验方法:观察、测量室温应满足设计要求。??13.给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗后进行消毒,满足引用水卫生要求。??检验方法:观察冲洗水的浊度,查看有关部门提供的检验报告。??14.排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答