上面写六根20,7根20,下面写的3根20,920,该如何理解

对钢筋混凝土独立基础底板的配筋有四种做法:
(1)钢筋混凝土独立基础底板每m宽度范围内的配筋取计算配筋和1000h×0.15%(mm2)的较大值,但不得少于φ10@200。h为基础高度(mm)。 (2)钢筋混凝土独立基础底板每m宽度范围内的配筋取计算配筋和1000hz×0.15%(mm2)的较大值,但不得少于φ10@200。hz为基础截面的折算高度(mm),公式见规范附录S。 (3)钢筋混凝土独立基础底板每m宽度范围内配筋取计算配筋和1000h1×0.15%(mm2)较大值,但不得少于φ10@200。h1为阶形独立基础第一阶的高度(图3),以mm计。阶形独立基础每阶的高度为300~500mm;当h≤500mm时为一阶;500mm900mm时为三阶。 (4)钢筋混凝土独立基础底板每m宽度范围内的配筋取计算配筋和φ10@200的较大值。上述四种配筋做法中,笔者认为第一种做法过于安全;第二种做法也有一定道理;第四种配筋做法与配筋率无关,除满足计算要求外,其最低配筋要求是:受力钢筋的最小直径宜≥10mm,间距宜≤200mm。追问