什么是不联网IC嵌入式门禁、电梯楼层控制门禁系统?

我以前做过联网门禁系统和联网电梯楼层控制门禁系统的工程,这次有个项目客户提出来说为了降低成本需要不联网嵌入式门禁控制器,和楼宇对讲配套,并且要对小区高层的电梯实现刷卡到达指定楼层,要不联网来实现发卡授权、控制使用时间、黑名单等的控制,并且在物业管理处统一实现发卡授权管理,不连网可以实现吗?如何实现了?谢谢有知道的帮忙推荐一下产品,谢谢!

朋友,我正在用这家公司的产品,应该可以满足你的要求,他就是不联网实现发卡、授权管理,并且电梯楼层、门禁控制都在一个软件里面授权,一次性发卡管理,推荐给您看看:
IC不联网门禁、电梯楼层控制授权系统详细介绍详见以下内容:
【系统特性】
支持不联网授权卡片支持有效期可以同时授权门禁、实现不联网电梯楼层控制授权支持卡片加密限制(定制版本)一张IC卡可以最大授权128个门和6个电梯控制器支持黑名单功能控制器可以替换维修
【系统结构】
IC不联网门禁、电梯楼层控制授权系统使用不联网授权方式,权限写入IC卡片,门禁控制器使用IC嵌入式门机,不和电脑进行联网授权;授权后的卡才能刷开对应的门。一个最小的授权系统必须包括一个发卡器,一个IC嵌入式门禁控制器,若干IC卡。发卡器:硬件和IC嵌入式门禁控制器一样,但有不同的功能,发卡器在电脑桌面上连接软件使用,进行授权发卡等操作。IC嵌入式门禁控制器:安装在门禁位置,需要用母卡授权后才能安装使用。电梯控制器必须通过IC嵌入式门禁控制器进行控制,电梯轿厢里面安装一个电梯控制器和一个IC嵌入式门禁控制器,授权的卡在IC嵌入式门禁控制器刷卡,通过485连接到电梯控制器开启对应的楼层。
【基本参数】一个IC卡可以最大授权128个门和6个电梯控制器。可以管理不受限制的卡片数量。每个IC嵌入式门禁控制器支持3000张黑名单
【注意事项】
1. IC不联网门禁、电梯楼层控制授权系统程序拷贝就可以使用,无需安装。
2. 不需要门禁软件,也不需要拷贝到门禁软件安装目录。
3. 必须使用新的IC嵌入式门禁控制器(设备中程序不同)。
4. 本系统和原来的不联网授权不兼容,不能混合使用。
5. 本系统不使用数据库,使用XML文件保存数据,数据全部位于AccessData目录下。
【使用流程】
1. 安装IC授权软件。
2. 连接发卡器,制作母卡。
3. 连接每个控制器进行登记,用母卡授权,以及根据安装位置设置机号。
4. 连接发卡器,登记卡片,注册卡片。
5. 对注册的卡片进行授权。
【操作步骤】
第一步 制作母卡 『注意:一个项目最少需要制作一张母卡,如果需要多张,则必须密码相同,母卡不能做其他用途』
1. 连接发卡器到电脑上。
2. 在发卡器上放一张空白IC卡。
3. 打开母卡管理界面,在授权密码里面输入6位密码。『请牢记密码』
4. 单击制作授权卡(母卡),发卡器提示音出现表示制作成功。
第二步 控制器设置
1. 把控制器连接电脑。
2. 打开控制器管理界面。
3. 单击读取设置,控制器的信息会自动增加到界面。
4. 修改对应的资料,包括名称和机号。相同的机号具有相同的控制。
5. 单击更新设置,可以把机号信息更新到控制器中。
第三步 用母卡对控制器授权
控制器必须用母卡授权才能使用。
1. 把控制器连接电脑。
2. 把母卡放在控制器上,单击用母卡授权提示成功。
3. 母卡授权后的控制器才能进行安装。
第四步
卡片管理
1. 把母卡放在发卡器上,打开发卡器界面,单击发卡器授权,提示成功。
2. 拿开母卡,在发卡器上面放一个空白的IC卡。
3. 打开卡片管理界面,单击读卡,读出的卡片会自动添加到系统中。
4. 单击空白卡片注册,提示成功。
5. 修改该卡片的权限,单击写入权限。
6. 授权完成。
第五步 注销卡
1. 把母卡放在发卡器上,单击发卡器授权,提示成功。
2. 拿开母卡,在发卡器上面放上需要注销的卡。
3. 打开卡片管理界面,单击“卡片注销” 。
4. 注销后的卡可以重新注册使用。
第六步 增加黑名单
1. 把母卡放在发卡器上,单击发卡器授权,提示成功。
2. 拿开母卡,在发卡器上面放上用来装载黑名单的注册卡。
3. 打开卡片管理界面,选择需要加入黑名单的卡,单击右键执行设置黑名单。
4. 打开"黑名单管理"界面,选择最多5个黑名单的卡号,单击登记黑名单到卡片。
5. 装有黑名单的卡到每个控制器上刷卡,有声音提示即可。
第七步 删除黑名单
1. 把母卡放在发卡器上,单击发卡器授权,提示成功。
2. 拿开母卡,在发卡器上面放上用来装载黑名单的注册卡。
3. 打开"黑名单管理"界面,选择需要取消的最多5个黑名单的卡号,单击取消黑名单到卡片。4. 装有需要取消黑名单的卡到每个控制器上刷卡,有声音提示即可。
5. 打开"黑名单管理"界面,选择取消的黑名单,右键单击删除黑名单。
【技术说明】
注册卡片会使用2个扇区的空间,母卡管理界面可以看到使用的扇区号,包括其后面一个扇区都会被使用。如果使用专属卡功能,在会再使用该扇区号的前面一个扇区。 QQ:97037396
详细的产品介绍请浏览:http://www.accessnet.cn/info/detail/32-19221.html

参考资料:http://www.accessnet.cn/info/detail/32-19221.html

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-02-21
一、门禁施工常见错误现象一

——用网络线布电锁到控制器的线!

门禁施工中从电锁到控制器的一段线,看起来很平凡,如果

不规范很容易引起不好找原因的故障现象,这个一定要引起重视



由于电锁工作电流比较大(相对于门禁系统的其他设备例如

控制器读卡器),电锁离控制器有一定的距离,线上的压降会比

较大。如果压降太大,会使得电锁有时带得动,有时带不动。磁

力锁有时吸力不够。表现为门开关不正常。甚至会和控制器抢夺

电流资源,使得控制器供电不足,出现重启甚至死机情况。

有些工程人员图一时布线方便,或者采购方便,使用网络线

来布电锁到控制器的电线,是很容易引起故障的,虽然调试的时

候好像没有问题,过一段时间,就会经常出现问题了。

从电锁到控制器的线,如果线长小于50米,要求使用截面积

1.0平方毫米的两芯电源线,无需屏蔽,如果超过50米请布加倍

布多一条两芯电源线,并联供电。如果线长大于100米,建议将

控制器挪近门电锁的位置,以缩短布线距离。网线的截面积是

0.2平方毫米的,比我们规范的线材小5倍,所以是绝对不行的,

即使控制器到电锁的距离很近。电锁门磁信号线,可以采用网线

。有些人,将网线的四股合一股,给电锁供电,虽然理论上也接

近规范,但不建议您这样做。这样做会使得接线端子不稳等带来

其他隐患。

二、门禁施工常见错误现象二

——电源负荷过大负载!主要表现为带的电锁过多!

门禁系统的电力配置建议

标准配置电源是12V,5A的线性电源。他可以满足(布线规

范的,线截面积够粗前提下)最多四个门(4把电插锁或者3把磁

力锁)电力供应。一把双开门磁力锁折算是两把单开门磁力锁的

功率。如果系统超过这个配置,例如:4把以上电插锁或者3把以

上磁力锁就需要增加一台电源和原来的电源分配供电。备注:如

果有些电锁功率偏大,电源对其负荷能力会更弱一些。

如果电力不够,不一定在调试的时候就会表现出来,除非很

不够。表现为有时门锁得上,有时锁不上,甚至会和控制器抢电

流,使得控制器重启甚至死机。

由于线性电源有效功率不高,发热,一般是有效功率在40-

70%不等,标称5A的电源,有效电流在3A左右。但是,线性电源

运行稳定,干扰少,适合长期稳定运行的设备。是国内外门禁设

备普遍采用的电源类型。有些工程商问,能不能采用开关电源,

开关电源功率大,有效功率高,我们不建议采用开关电源,开关

电源一般会有较高的高频纹波,会影响到主机运行的稳定性。

三、门禁施工常见错误现象三

——485线路不使用双绞线,或者使用低档的无源转换器!

485通讯线不能走星型连接,必须走规范的手牵手的总线模式。

如果485走线不规范或者超出通讯范围,会出现通讯不上或

者有时通讯上有时通讯不上的现象。

485传输是差模传输模式,只有485+和485-互为双绞,才能

使得485传输模式受到的干扰最小,传输最远,传输质量最好。

也些工程商不采用双绞线会使得干扰很大,有些工程商误以为线

粗一些传输质量会好,将双绞线合成一股,另外一台双绞线也合

成一股,这样适得其反,反而大幅度降低了通讯质量。

市面上有一种没有带电源的小巧的转换器,价格便宜。但抗

干扰性能不好,一般用于单机的室内短距离的通讯,例如考勤机

。不适合门禁系统。虽然其号称可以带32台设备,传输距离达

1000米,其实在实际应用中经常远远达不到指标。所以建议您不

要采用这种无源的转换器。除非在室内,通讯距离小于100米,

负载数小于2台,从成本角度上可以考虑一下采用。否则,强烈

建议您采用有源的485转换器,价格也不贵,稳定得多。负载控

制器的数量也很多。抗干扰,防雷击,防浪涌效果也很好。

485布线禁止星型连接,即不可从转换器分别拉线到各个控

制器,然后在转换器上并联。这种连接使得通讯质量很差。一定

要从转换器出来,先到一台控制器,然后再连到下一台控制,一

台一台连下去,象串蚂蚱一样串下去才行。

不规范的485布线,即使以后用屏蔽接地终端电阻来改善都

是无济于事的。

四、门禁施工布线常见重大错误

——其他注意事项

1、没有经过咨询和了解,就擅自连接一些非门禁系统本身

的设备(如自动门或电梯之类);每种外部设备,甚至相同设备

的不同厂家都有不同的电气特性,如果对这些特性不熟悉,就很

容易引起门禁系统的不稳定,而且产生大量的干扰,所以再外接

设备前请和门禁厂家的技术人员做相应的沟通,获得一些经验,

同时也要加强对外接设备的电气性能的熟悉,以及工程师自身技

术经验的提高和沉淀。

2、客户有时提到的将本产品替换其他产品时,线路已布好

,其线路不能满足规范要求时,线路必须重新布置,不能降低标

准将就使用。现在的一时省事或者侥幸,必然会让以后的工作付

出很重的代价和精力。
门禁系统故障维修工具

准备一套确实可用的备用设备:
万用表,用途:测量电压是否正常,线路是否短路和断路。
485和TCP通讯方式控制器各一套。
ID和IC读卡器各一个。
ID卡、IC卡卡片各几张。
电插锁一把 485 转换器一个。
标准电源(12V 5A以上)一个,用途:替换测试用。
小一字螺丝刀,用途:拆下接线端子的线用,太大了不方便拆。
大力十字螺丝刀,用途:拆卸控制器板 机箱 电源等用。
笔记本电脑:要求带串口或者带 USB 串口转换器,带网口。用途:对比排除测试用,排除客户计算机本身的故障或者操作系统的问题。
网络集线器HUB:(两三条做好水晶头的直联网线),搭建小局域网环境测试TCP控制器是否存在通讯问题。
试电笔:电脑和控制器机箱是否有漏电。判断交流电的火线位置。
120 欧姆的终端电阻:某些特殊场合提高 485 线路的抗干扰能力。带几个就好了,不常用。
对讲机:某些不同楼层,需要两个人配合观察故障和沟通用。非必备,可以用手机替代。

门禁系统故障维修维保方法

软件测试法:
“检测”法:首先启动管理软件,进入“总控制台”选中有故障的门。然后点击“检测”,软件运行信息会提示相关故障,那么就可以根据相关故障处理。例如:软件设置了一些高级设置类。比如在用户不知情况下设置了多卡开门,从而导致不能刷卡开门。

“实时监控”法:“总控制台”中选中门进行“实时监控”,实时监控对应相应的刷卡指示灯方便查出刷卡不开门的故障。对应通讯指示灯有助于查找通讯故障。

“搜索.net”法:“基本设置”中“控制器”中选中,有助于查找TCP/IP控制器的通讯故障。

指示灯判断法:
CPU 指示灯:正常时,CPU指示灯是闪烁的。如果常亮或者不亮,则有可能是电源不对,或者控制器芯片已经损坏,死机。
CARD 指示灯法:只要该控制器任何一个读卡器刷卡,传来卡号,该指示灯就会闪烁。如果刷卡后,指示灯没有反应则可能是:
1、读卡器到控制器的线路断了,或者数据线接错了接反了;
2、读卡器的输出格式不对;
3、读卡器坏了;
4、控制器的读卡器输入口烧了。
ERR 故障指示灯:正常是不亮的,如果闪烁或者常亮,则可能是:1、控制器有芯片烧毁;2、内存紊乱需要格式化;3、或其他故障,请与厂家技术人员沟通和联系。
通讯指示灯 :
485控制器:
Rx灯:表示控制器收到信号(包括正常信号和干扰信号)
Tx灯:表示控制器发出信号。
TCP 控制器:
Rx( Link )灯:常亮标示接线大致没有问题。(也有可能没有检测到已经存在的一些特殊问题,只能说基本正常。)
Tx灯:闪烁表示正在通讯。

替换法:
设备替换法:
用确信好的设备(平时测试过,经常用的设备)替换怀疑有故障的设备,看故障现象是否消失。如果消失,则有可能设备坏了。但不能完全确定,因为,如果是某个环境或者因素引起的故障,未必会马上显示出来,或者过一段时间同样会伤害这个新的设备。如果换下来的怀疑有问题的设备,单独检测没有问题,这可能是布线等环境的问题,应该积极地继续查找故障源,不要换了就认为万事大吉了。

笔记本电脑替换法:
可以判断是否是客户的电脑或者操作系统有问题,或者设置不对。

排除对比法:
如果有多台设备,而只有一台设备出现问题,如果不是该设备问题,就是一定有什么外部不同的地方引起了这个特殊性。如果有多台设备出现相同的问题,则不太可能所有的设备都坏了,一定有一个相同的因素引起了所有的设备具备相同的故障特征,那么找到这个相同点就是找到故障源的关键。
如果怀疑一个设备存在问题,则先撤离他所有的外接设备,看是否还有问题,如果没有问题,则一定是外接的设备引起了这个故障,然后逐一加载各个外接的设备,并加载一个测试一下,看看是加载了什么引起了这个故障。如果撤离了所有的外部设备还有问题,则有可能和设备本身有关已经本身的因素有关,例如电源。
如果有一个系统有多台设备,担心相互的影响造成的故障原因,则考虑用二分法撤离所有的设备,这样有助于加快查找到故障的速度。例如:一个系统有8台控制器,可以考虑先断开后面的4台,然后再断开剩下4台的两台。
第2个回答  2011-02-20
并且要对小区高层的电梯实现刷卡到达指定楼层, 加上这个功能不联网就要采用专门的电梯控制系统了
相似回答