发电机停机过程中励磁系统报起励失败什么原因?

如题所述

发电机停机过程中励磁系统报起励失败可能有以下原因:

    起励按钮/按键接通时间短,不足以使发电机建立维持整流桥导通的电压。可以保持起励按钮持续接通5秒以上再观察。

    发电机残压太低,却仍然投入“残压起励”,即使按起励按钮超过5秒,也不会起励成功。可以切除“残压起励”功能,直接用辅助电源起励。

    将功率柜的脉冲投切开关仍置于切除位置。检查功率柜的脉冲投切开关的状态,确保其在投入位置。

    整流桥的交流电源未输入(励磁变高压侧开关或低压侧开关未合上)。检查励磁变高压侧和低压侧开关的状态,确保它们都处于合上状态。

    同步变压器的保险丝座开关未复位。检查并确保同步变压器的保险丝座开关已复位。

    机组转速未到额定,而转速继电器提前接通,造成自动起励回路自动退出。需要等到机组转速达到额定值后再进行起励操作。

    起励电源开关未合闸。检查并确保起励电源开关已经合闸。