如题所述

利用塔吊自身钢结构另增加专门的接地体组成避雷接地和电气重复接地系统,并安装一组3根接地极,其中接地极距离塔吊接地点≥5m,3个接地极之间的距离≥5m,接地极采用2.5m长的L50×5角钢或50mm直径的镀锌钢管,接地带采用扁铁,所有接地带之间以及接地带与接地极之间的焊接要符合相关规范规定,接地电阻控制在4Ω以内。 8 电气系统 8.1 一般规定 8.1.1 电气设备应使塔机的传动性能和控制性能准确可靠,在紧急情况下能切断电源,安全停车。在塔机安装、维修、调整和使用中不应任意改变电路。 8.1.2 电气元件的选择应考虑塔机工作时振动大、接电频繁、露天作业等特点。 8.1.3 塔机金属结构、轨道、所有电气设备的金属外壳、金属线管、安全照明的变压器低压侧等均应可靠接地,接地电阻不大于4Ω。重复接地电阻不大于l0Ω。接地装置的选择和安装应符合电气安全的有关要求。 8.1.4 电气设备安装应牢固。需要防震的电器应有防震措施。 8.1.5 电气连接应接触良好,防止松脱。导线、线束应用卡子固定,以防摆动。 8.1.6 电气柜 (配电箱)应有门锁。门内应有原理图或布线图、操作指示等,门外应有警示标志。 8.1.7 主电路和控制电路的对地绝缘电阻不应小于0.5MΩ。 8.1.8 零线和接地线必须分开,接地线严禁作载流回路。